Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Сообщений: 14
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Вопрос в заголовке. Проложена электропроводка в офисном помещении, заказчик “вовремя” коррективы внес и вчера представитель его озвучил другие места расположения розеток. За переделки платить желанием не горит, предложил нарастить в каналах (спуски - кабель ВВГНГ-LS 3*2,5).
Собственно, то что это возможно понятно. Интересует насколько будут соответствовать соединения нормам? По сути, ведь соединения, как и в распредкоробках будут доступны для дальнейшей обслуги.
Собственно, то что это возможно понятно. Интересует насколько будут соответствовать соединения нормам? По сути, ведь соединения, как и в распредкоробках будут доступны для дальнейшей обслуги.
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Если 1-2 соединения куда ни шло, а если все спуски выполнены с соединениями, то лучше все таки перетянуть. Тем более, это кабели,питающие розетки. Правил прямо запрещающих распайку в коробах не встречал, но и о том, что это допустимо тоже.
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Читайте ПУЭ-7 2.1.21 - 2.1.26 включительно.
Если выполнить все требования к соединению, то можно. И не только в кабельных каналах.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
СНиП 3.05.06-85
В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
Если выполнить все требования к соединению, то можно. И не только в кабельных каналах.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
СНиП 3.05.06-85
В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Не пойму никак, а что мешает так и сделать? Тем более, явный косяк заказчика. Просто пускай на будущее не забывают, что там соединения имеются, мало ли что может случится при эксплуатации розеток... Сколько спусков и какая планируемая нагрузка?theorist писал(а):Вопрос в заголовке. Проложена электропроводка в офисном помещении, заказчик “вовремя” коррективы внес и вчера представитель его озвучил другие места расположения розеток. За переделки платить желанием не горит, предложил нарастить в каналах (спуски - кабель ВВГНГ-LS 3*2,5).........
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Скрутка+сварка (или пайка) и можно забыть про соединение.
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Варить нечем было, спаял в коробах все 6 спусков. Нагрузка вроде как небольшая - оргтехника, стандартно: системник, принтер, модем. Спасибо.
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Просто скрутка не желательна без сварки
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Ну это мягко говоря если... ведь в число допустимых способов соединений скрутка никак не входит))Retal писал(а):Просто скрутка не желательна без сварки
Человек всю жизнь учится и умирает дураком...
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
Соединяй сизами и никаких проблем
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Можно ли нарастить провод в кабель-канале?
С СИЗами принципиально не работаю. Для розеток только сварка, для соединений питающих проводов осветит. цепей уж лучше ваго (если моножилы). Если сравнить затраты по времени на соединение СИЗами с обычными винтовыми клеммами, при аналогичном качестве соединения получается то же самое. И тоже только для моножил годятся, причем медных.