Заземление + ноль = все вместе?
Сообщений: 24
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Заземление + ноль = все вместе?
Здравствуйте!
Строим частный дом в селе, электрик сделал разводку по дому. Но меня смущает один нюанс. Суть в следующем.
К дому подходит четыре провода: 3 фазы и ноль (я так понимаю РЕН?). Фазы (через автомат) и ноль заведены на трехфазный счетчик.
Далее фазы на автоматы/УЗО, к розеткам/выключателям. Обратно ноль и земля вместе на латунные планки и под болт к зазмеляющему контуру на метал.щитке. Возле дома по всем стандартам сделано заземление. Возможно ли объединение нуля и земли или их надо отделить друг от друга?
Заранее спасибо.
Строим частный дом в селе, электрик сделал разводку по дому. Но меня смущает один нюанс. Суть в следующем.
К дому подходит четыре провода: 3 фазы и ноль (я так понимаю РЕН?). Фазы (через автомат) и ноль заведены на трехфазный счетчик.
Далее фазы на автоматы/УЗО, к розеткам/выключателям. Обратно ноль и земля вместе на латунные планки и под болт к зазмеляющему контуру на метал.щитке. Возле дома по всем стандартам сделано заземление. Возможно ли объединение нуля и земли или их надо отделить друг от друга?
Заранее спасибо.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Все он правильно сделал. Перемычка ноль с землей должна быть установлена обязательно, это защитная мера, заземление нуля. Часто ей пренебрегают, а зря - даже на линиях выполняют такую "повторку". ТоЛько нужно, что бы эта перемычка стояла в щите на вводе, а допустим не на розетке.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Присоединяюсь к ответу. Электрик прав, это схема защиты от отгорания нуля,но вам нужно установить УЗО, иначе от земли толку мало. А если имеется УЗО, то при отгорании (пропадании по каким-то причинам) нуля, появяться токи на земле, и УЗО благополучно отошьет. Где-то год назад при сдаче объекта, лаборатория открыв наш щит сразу сделала замечание об отсутствии такой перемычки, так что все правильно, только УЗО поставьте.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Разобрал щиток и сделал больше фото на ваш суд...
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Теперь вопросы:
1. Нужно ли заводить ноль через автомат?
2. На розеточной группе стоят дифавтоматы (?) Moeller PFL6. Я смотрел по каталогу - вроде бы это УЗО+автомат? Поправьте, если я не прав.
3. Вся проводка сделана многожильным проводом. Нужно ли опрессовывать концы провода в наконечники?
Спасибо за советы!
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Через автомат должна идти только фаза, если это не дифавтомат - через него действительно должна идти и ноль и фаза. Насчет функциональности вы правы "ДИФ" - это УЗО + автомат. А насчет опрессовки - по правилам положено опрессовывать многопроволочные жилы, но честно говоря, мне такие очень редко попадаются , можно так-же пропаять.
Насчет фоток: понимаю, что все это будет закрываться крышкой, вопрос эстетики здесь не главный, но все-таки можно было и аккуратней расключить, тем более, что для себя любимого !
Насчет фоток: понимаю, что все это будет закрываться крышкой, вопрос эстетики здесь не главный, но все-таки можно было и аккуратней расключить, тем более, что для себя любимого !
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Спасибо за ответ!
Щиток естественно будет закрыт. Это я его для фотосессии разворотил
А по-поводу себя любимого - так это работа нанятого электрика. Я вопросы потому и задаю, чтобы сделать как положено
Щиток естественно будет закрыт. Это я его для фотосессии разворотил
А по-поводу себя любимого - так это работа нанятого электрика. Я вопросы потому и задаю, чтобы сделать как положено
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Тут что - "старая гвардия" собралась?!Megavolt писал(а):Присоединяюсь к ответу. Электрик прав, это схема защиты от отгорания нуля,но вам нужно установить УЗО, иначе от земли толку мало. А если имеется УЗО, то при отгорании (пропадании по каким-то причинам) нуля, появяться токи на земле, и УЗО благополучно отошьет. Где-то год назад при сдаче объекта, лаборатория открыв наш щит сразу сделала замечание об отсутствии такой перемычки, так что все правильно, только УЗО поставьте.
Ну да, мне самому тоже приходилось сталкиваьтся этим требованием лаборатории. Что то типа "повторное заземление нуля" . Но я себе бы так точно не сделал, TN-C-S не самая идеальная система, особенно в частном доме. Мой совет - убрать побыстрее, а бокс из металла заземлить. Ведь если допустим на ВЛ-0,4, питающий улицу пропадет по каким то причинам ноль, то PE проводник, соединенный перемычкой с N-шиной будет работать как ноль (ну если заземление хорошее). Причем, не только для вашей домашней нагрузки, но и для всех потребителей этой ВЛ - ноль то единый! Эта перемычка сгорит просто, а вместе с ней полщита (дома) . Поправьте, если неправ.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
А что,у "новой гвардии" свои правила устройства заземления?fungus писал(а):Тут что - "старая гвардия" собралась?!
Идеальных систем нет,у всех свои плюсы и минусы.fungus писал(а):TN-C-S не самая идеальная система,
Щиток,судя по фото,заземлен.Если убрать перемычку,как все будет работать?Ведь нулевая шина изолирована от корпуса щитка.fungus писал(а): Мой совет - убрать побыстрее, а бокс из металла заземлить
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Ну а какая ж связь тут: Рабочий ноль с опоры приходит, 3 кола грубо говоря вбили, объединять то зачем. Вот я про что. Да, сейчас разглядел только, что корпус щита заземлен.Practik писал(а):Щиток,судя по фото,заземлен.Если убрать перемычку,как все будет работать?Ведь нулевая шина изолирована от корпуса щитка.