Распределение питания по этажам здания
доброго время суток!
подскажите пожалуйста! ситуация след-
здание 2 этажа. на первом этаже есть потребность в вентеляции и ее установили на крыше здания. мотор запитали от щита 2 этажа, там же временно разместили выключатель, но тк бегать по этажам для включения не хочется просят перенести выключатель на первый этаж. мои опасения в том что при следующем ремонте/замене/аварии при проведении работ на втором этаже отключив щит первого этажа на этаже будет кабель с напряжением (если вентелятор запитать от 1 этажа) а если выключатель спустить вниз то при работах на первом этаже и отключенном щите кабель с фазой опять таки будет на якобы полностью обесточенном этаже. сам поподался на таком уже несколько раз и благо без жертв. кто в курсе есть ли какие-то нормы на это! буду благодарен за любые ссылки на пуэ и тд относящиеся к делу!
всем спасибо!
подскажите пожалуйста! ситуация след-
здание 2 этажа. на первом этаже есть потребность в вентеляции и ее установили на крыше здания. мотор запитали от щита 2 этажа, там же временно разместили выключатель, но тк бегать по этажам для включения не хочется просят перенести выключатель на первый этаж. мои опасения в том что при следующем ремонте/замене/аварии при проведении работ на втором этаже отключив щит первого этажа на этаже будет кабель с напряжением (если вентелятор запитать от 1 этажа) а если выключатель спустить вниз то при работах на первом этаже и отключенном щите кабель с фазой опять таки будет на якобы полностью обесточенном этаже. сам поподался на таком уже несколько раз и благо без жертв. кто в курсе есть ли какие-то нормы на это! буду благодарен за любые ссылки на пуэ и тд относящиеся к делу!
всем спасибо!
Re: Распределение питания по этажам здания
Если кабель, проходящий через второй этаж не относится к его системе электроснабжения, управления тп в нем, то его следует рассматривать как транзитный.
Ограничения по прокладке транзитных кабелей зависят от категории и функциональности помещений. Есть упоминание в ПУЭ-7 пп. 4.8.31, 7.1.42, 7.1.43.
Ограничения по прокладке транзитных кабелей зависят от категории и функциональности помещений. Есть упоминание в ПУЭ-7 пп. 4.8.31, 7.1.42, 7.1.43.
Re: Распределение питания по этажам здания
Но потребитель то один и если кабель проложен через помещение, которое относится к одной и той же ЭУ и подключенный к тем же шинам ВРУ разве кабель считается транзитный?
Re: Распределение питания по этажам здания
Конечно.
Не нашел однозначного определения толкования термина, но раз он (кабель) идет ч-з технологически несвязанные помощения транзитом, то и относится соответственно к тразитным электропроводкам.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
В проектах в большинстве случаев, попадающих под это требование, прокладка кабелей предусматривается в обход. В виде исключения в отдельных случаях (обоснованных отсутствием возможности прокладки напр) по согласованию с инспектором пож. надзора может быть допущена прокладка с определенными требованиями - в мет. трубах с использованием определенных марок кабелей.
Насчет других ограничений не в курсе. Ваши опасения, думаю не лишены логики, заочно трудно судить, но возможно имеет смысл пустить питающий кабель в обход по фасаду или загнать в трубу.
Не нашел однозначного определения толкования термина, но раз он (кабель) идет ч-з технологически несвязанные помощения транзитом, то и относится соответственно к тразитным электропроводкам.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
В проектах в большинстве случаев, попадающих под это требование, прокладка кабелей предусматривается в обход. В виде исключения в отдельных случаях (обоснованных отсутствием возможности прокладки напр) по согласованию с инспектором пож. надзора может быть допущена прокладка с определенными требованиями - в мет. трубах с использованием определенных марок кабелей.
Насчет других ограничений не в курсе. Ваши опасения, думаю не лишены логики, заочно трудно судить, но возможно имеет смысл пустить питающий кабель в обход по фасаду или загнать в трубу.
Re: Распределение питания по этажам здания
большое спасибо за оперативный ответ. еще вопрос- 1 если в трубу то металл? 2 трубу надо на всей длине которая идет по чужому этажу прям до выключателя??
заранее благодарю
заранее благодарю
Re: Распределение питания по этажам здания
Да, но смотря что за помещение. Запрещена прокладка транзитом через помещения всех зон пожароопасности, складским, кладовым, жилым.
Металлическая труба должна иметь определенные локализационные свойства, поэтому ее толщина определена в зависимости от сечения прокладываемого в ней кабеля. Если медь до 2,5 мм2 и алюминий до 4, то не нормировано, дл. больших сечений определены минимальные допустимые толщины стенок мет. труб 2,5...4 мм.
Металлическая труба должна иметь определенные локализационные свойства, поэтому ее толщина определена в зависимости от сечения прокладываемого в ней кабеля. Если медь до 2,5 мм2 и алюминий до 4, то не нормировано, дл. больших сечений определены минимальные допустимые толщины стенок мет. труб 2,5...4 мм.
Re: Распределение питания по этажам здания
помещение - лекционный зал. 2 этажа. сан. узлы , комната охраны и два маленьких кабинета. а сам кабель идет с крыши и через тех отверстие спускается в зал 2 этажа и через туалет может придти на 1 этаж.
Ваш вердикт?))) можно или нет?? как раз скоро проверку обещают делать мчс
спасибо!
Ваш вердикт?))) можно или нет?? как раз скоро проверку обещают делать мчс
спасибо!
Re: Распределение питания по этажам здания
Однозначно, ни по пожароопасности ни по своей функциональности помещения не попадают под запрет прокладки транзитных кабелей. Я поддерживаю вашу мысль по поводу электробезопасности, поэтому "загнал" бы этот кабель управления в трубу или глухой короб от греха...