Фаза на нулевом проводе.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Фаза на нулевом проводе.
Доброго времени суток! Взялся соседям поменять старые пробковые предохранители на автоматы. На квартиру установлено 2 пробки. На нижние контакты приходят фазный и нулевой провод со счетчика. С верхнего контакта одной пробки на квартиру уходит два провода (я так понимаю фазные), с верхнего контакта другой пробки уходит один провод (нулевой). Всего на квартиру идет АППВ 3х2,5. После того как выкрутил пробки, на обоих верхних контактах пробок остался потенциал 220 В. Получается, что и на нулевом проводе тоже 220В. Я вообще ничего понял как такое может быть? Во всех розетках присутствует фаза, это что левый ввод? Почему на нулевом проводе тоже 220 В, как вообще это могло работать? Помогите.
Re: Фаза на нулевом проводе.
Может, фаза где-то пущена была помимо прбки вводной? Хотя бы на одну розетку. Тогда она уже по всем розеткам разошлась оттуда. А на нуле фаза появилась через нагрузку, потому что в этой цепи пробки-то нету.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Фаза на нулевом проводе.
Или часть проводки запитана помимо пробок или индикатор левый и показывет наводку - напряжение ьам ге его нет. Возможно и то и другое.
Re: Фаза на нулевом проводе.
Shura Molotok писал(а):Может, фаза где-то пущена была помимо прбки вводной? Хотя бы на одну розетку. Тогда она уже по всем розеткам разошлась оттуда. А на нуле фаза появилась через нагрузку, потому что в этой цепи пробки-то нету.
Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?
Re: Фаза на нулевом проводе.
Если при выкручивании пробок у вас в квартире осталось напряжение это однозначно левый ввод. Поскольку все работает, левая фаза одноименна с той, что идет со счетчика. Напряжение на нулевом проводе это фаза проходящая например по нити накаливания лампочки, далее через неотключенный выключатель к вам на пробку. Вот и вся недолга.
Re: Фаза на нулевом проводе.
tirion писал(а):
Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?
Да что-то вроде того. На вводе две пробки - в нулевом и фазном проводе - это анахронизм. Так уже сто лет не делают. По идее все "фазы" в розетке должны быть соединены с верхним (в вашем случае) контактом фазной пробки. Но проводка старая, поэтому не исключено, что когда-то кто-то запустил один фазный провод помимо пробки, прямо от ввода. Это полное варварство, но и такое бывает. И через этот прямой фазный провод фаза попадает на часть розеток напрямую, а на часть, которая была подключена правильно, - по сложной цепи. Цепь такая: прямой фазный провод - нагрузка - нулевой общий провод - другая нагрузка - непрямой фазный провод. Поскольку тока нет (ведь в нулевом проводе разрыв из-за отсутствия пробки), то и падения напряжения нет. И на ВСЕХ участках цепи будет фаза - потенциал 220 вольт. В таких условиях от нулевого провода может дернуть весьма неслабо. Поэтому в нулевом проводе и запрещено ставить всякие пробки-автоматы.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Фаза на нулевом проводе.
Shura Molotok писал(а):tirion писал(а):
Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?
Да что-то вроде того. На вводе две пробки - в нулевом и фазном проводе - это анахронизм. Так уже сто лет не делают. По идее все "фазы" в розетке должны быть соединены с верхним (в вашем случае) контактом фазной пробки. Но проводка старая, поэтому не исключено, что когда-то кто-то запустил один фазный провод помимо пробки, прямо от ввода. Это полное варварство, но и такое бывает. И через этот прямой фазный провод фаза попадает на часть розеток напрямую, а на часть, которая была подключена правильно, - по сложной цепи. Цепь такая: прямой фазный провод - нагрузка - нулевой общий провод - другая нагрузка - непрямой фазный провод. Поскольку тока нет (ведь в нулевом проводе разрыв из-за отсутствия пробки), то и падения напряжения нет. И на ВСЕХ участках цепи будет фаза - потенциал 220 вольт. В таких условиях от нулевого провода может дернуть весьма неслабо. Поэтому в нулевом проводе и запрещено ставить всякие пробки-автоматы.
Если я правильно понял автора то на квартиру всего заходит АППВ 3х2,5, и все три провода подключены на пробки, про какую прямую фазу вы толкуете?