Вводная электрика
Если в коридоре счетчик и автомат на 40А, какой провод вести в квартиру - 3х6 или 3х10?
Re: Вводная электрика
Если используете медь то расчет такой: на каждый кв. мм. сечения 10А т.е. для 40 А вам достаточно медного провода сечением 3х4 кв.мм., если у вас есть только эти два сечения, и вы не хотите покупать ничего лишнего используйте 3х6.
Если используете алюминиевые провода, то на каждый кв.мм. 6 А, тогда вам необходимо сечение 7 кв.мм, в вашем случае это 3х10.
Если используете алюминиевые провода, то на каждый кв.мм. 6 А, тогда вам необходимо сечение 7 кв.мм, в вашем случае это 3х10.
Re: Вводная электрика
Посмотрите по таблице:
cross-sectional-area.php
В сети 220 В 6 мм2 меди держит ток 46 А, 10 мм2 - 70А. То есть, автомат обеспечит защиту кабеля в обоих случаях. Другое дело, что нужно ли сечение 10 мм2 на ввод, какая нагрузка вообще?
cross-sectional-area.php
В сети 220 В 6 мм2 меди держит ток 46 А, 10 мм2 - 70А. То есть, автомат обеспечит защиту кабеля в обоих случаях. Другое дело, что нужно ли сечение 10 мм2 на ввод, какая нагрузка вообще?
Re: Вводная электрика
tirion писал(а):Если используете медь то расчет такой: на каждый кв. мм. сечения 10А т.е. для 40 А вам достаточно медного провода сечением 3х4 кв.мм., если у вас есть только эти два сечения, и вы не хотите покупать ничего лишнего используйте 3х6.
Если используете алюминиевые провода, то на каждый кв.мм. 6 А, тогда вам необходимо сечение 7 кв.мм, в вашем случае это 3х10.
Такой расчет не учитывает взаимный нагрев проводов в кабеле, проложенных по воздуху а не в земле. Короче говоря надо смотреть по нагрузке и таблицам в ПУЭ. А какая нагрузка?