Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Сообщений: 25
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
На один из подъездов многоквартирного дома шёл провод 380в, на нём случайно при монтажных работах обрезали ноль. Что должно произойти в квартирах?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Трудно прогнозировать, но ничего хорошего. Все усугубляется тем, что напряжение 380 в. Ведь к этому стояку подъездному подключено много потребителей, причем "раскидка" по фазам, если по уму, сделана равномерно или близко к этому: грубо говоря 5 квартир на фазе А, еще 6 на В, и 5 на фазе С. Теперь при обрыве нуля получается что на нуле (правильнее сказать, на проводе, который теперь уже не имеет электрического контакта с нулем) через включенные приборы "обраткой" появиться эта фаза! Соответственно, и через бытовые приборы других потребителей на "нуле" появятся фазы, только разноименные. Возможно, где-то квартира пустующая, без нагрузки, а у кого-то, наоборот, нагрузка очень большая. А ноль ведь общий, независимо, кто на какой фазе сидит! Короче, нельзя сказать, что в квартиры пойдет 380 В, но возможно, близкое к этому, что для бытовой техники очень опасно.
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
А при обрывании ноля нагрузка сразу перераспределиться те. ноль оборвали и все электроприборы включённые в сеть сразу же должны выйти из строя?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Ну, конечно, мгновенно. Хотел дополнить что если ноль отгорит или оборвется по каким то причинам симметричной 3-фазной сети, то на нагрузке это никак не отразится. Но, это фантастика идеально симметричных сетей нет! По крайней мере у нас . Но, даже если появится 280 вольт вместо 220, думаю этого хватит...
У нас на даче, например в воздушке от ТП идут только 2 фазы, никто не знает почему, своего электрика нет. Вот тебе и симметричная сеть!
У нас на даче, например в воздушке от ТП идут только 2 фазы, никто не знает почему, своего электрика нет. Вот тебе и симметричная сеть!
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
короче фишка в чём - мы делали ремонт в помещении, в стенах начали делать штробы под новую проводку штробокопом, до этого естественно свою сеть 380в мы отключили, и неожиданно нарвались под штукатуркой на неизвестный провод не понятно по какой причине проходивший через наше помещение, мы ни как не могли выяснить что это и откуда он идёт(потом как выяснилось это 380в на весь подъезд), это было часов 9 утра, и решили выждать до обеда (13.00), посмотреть, кто засуетиться того и провод но ни какого движения, взяли и поставили перемычку (правда меньшего диаметра и медную) и самое главное то, что в этот период ни кто не погорел. прошёл месяц перемычка стоит нормально мы занимаемся уже другими делами и как бац, ночью гроза, перегорает всё у всего подъезда и наша перемычка естественно тоже. Так вот вопрос, почему всё не сразу перегорело хотя ноля не было с 9 до 13.00? и виноваты ли в этом мы?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Алексей писал(а):самое главное то, что в этот период ни кто не погорел. прошёл месяц перемычка стоит нормально мы занимаемся уже другими делами и как бац, ночью гроза, перегорает всё у всего подъезда и наша перемычка естественно тоже. Так вот вопрос, почему всё не сразу перегорело хотя ноля не было с 9 до 13.00? и виноваты ли в этом мы?
Тут можно, только предполагать. Когда вы ноль перебили свет пропал у людей, проверяли?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
сейчас затрудняюсь ответить проверяли ли электрики или нет.
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Обычно в ВРУ нулевой рабочий и защитный проводники объединены, т. е когда вы их перебили грубо говоря, ноль (и очень неплохой) запросто с "земли" мог пойти + вы свой медный через какое то время сделали. А если с грозой как-то это связывать, то возможно с заземлением что то случилось (запросто могло отгореть) и ноль, через который пошла вся нагрузка не выдержал или качество соединения плохое было. Какое было сечение перебитого алюминия, и на какую медь вы это заменили?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
алюминий по моему 10 а вот медь 2,5....
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
cross-sectional-area.php
ну да, надо было хотя бы 4-ку воткнуть. 2,5 мм2 медь "держит" намного меньше по току 10-го алюминия конечно, а в однофазной сети вообще половину. А качество соединения как, все таки медь + алюминий? Хотя теперь наверно это неважно.
ну да, надо было хотя бы 4-ку воткнуть. 2,5 мм2 медь "держит" намного меньше по току 10-го алюминия конечно, а в однофазной сети вообще половину. А качество соединения как, все таки медь + алюминий? Хотя теперь наверно это неважно.
Сообщений: 25