Перебит фазный провод
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Перебит фазный провод
Просветите, электрики! На розетку под стиралку не приходит фаза. Провод в обрыве-не звонится, по ходу перебит во время ремонта где-то. Кабель на розетку идет 3-жильный, 2 другие жилы целые-проверял и между собой не звонятся, так что всё ок.Что если использовать земляную (желтую) жилу как фазу, а недостающую землю взять с другой розетки? (через стену в ванной есть рабочая розетка-от неё). Просто ремонт уже сделан, а стенку портить не хочу, а в этом случае обойдусь минимальными потерями.
Re: Перебит фазный провод
Если две другие жилы кабеля целые, то делайте.
Re: Перебит фазный провод
Забыл написать главное: эта розетка работает от узо (отдельный провод). Просто хотел узнать будет ли оно срабатывать при утечке тока если земля от другой розетки будет?
Re: Перебит фазный провод
Конечно, сработает! Все "земляные" провода соединяются на общей шине. Хотя, по правилам "шлейфить землю" нельзя, поэтому лучше пропаять место их соединения.