выдержит ли счетчик

Сообщение 15 ноя 2010 17:06

Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?
leysand

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 15.11.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 15 ноя 2010 18:08

Примерно правильно мыслите, брать для рассчет надо 380 в, но еще умножать на корень из 3 или 1,73, вот формула рассчета:

P=380*1,73*50

получатся 32870 Вт, короче, свыше 32 кВт. Но, учтите, это при относительно симметричной нагрузке по фазам, т. е. равномерно распределенной. Если вся нагрузка распределена неравномерно, и на какой-нибудь фазе вся собрана, то, конечно первым делом сгорит токовая катушка счетчика этой фазы, если конечно защита не сработает. 15 кВт равномерной нагрузки счетчик выдержит.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 15 ноя 2010 20:43

ULA писал(а):Если вся нагрузка распределена неравномерно, и на какой-нибудь фазе вся собрана, то, конечно первым делом сгорит токовая катушка счетчика этой фазы, если конечно защита не сработает.
Электронный счетчик при превышении номинального тока сгорит немедленно, а вот индукционный, типа СА4 "держит" нагрузку при токах, выше номинальных, если это кратковременно. Это проверено.
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 15 ноя 2010 23:39

ULA писал(а):Примерно правильно мыслите, брать для рассчет надо 380 в, но еще умножать на корень из 3 или 1,73, вот формула рассчета:

P=380*1,73*50

получатся 32870 Вт, короче, свыше 32 кВт. Но, учтите, это при относительно симметричной нагрузке по фазам, т. е. равномерно распределенной. Если вся нагрузка распределена неравномерно, и на какой-нибудь фазе вся собрана, то, конечно первым делом сгорит токовая катушка счетчика этой фазы, если конечно защита не сработает. 15 кВт равномерной нагрузки счетчик выдержит.

А если неравномерно распределить ,но не превысить нагрузку, например 7квт-9квт-1квт?
leysand

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 15.11.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 15 ноя 2010 23:52

Само по себе, неравномерное распределение нагрузки не повлияет на счетчик. Но вы пишете про 9 кВт - это уже близко к критичной мощности. Если из расчета 32 кВт брать, то на фазах в идеале 10 с "копейками" максимум должно быть. Это очень нехорошее распределение, когда на одной фазе у вас 1 кВт, а на другой 9 кВт, может привести к перекосу фаз, вот тут гляньте:
viewtopic.php?f=32&t=77&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81+%D1%84%D0%B0%D0%B7
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 16 ноя 2010 00:05

leysand писал(а):...сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать: кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?


Если предположить, что нагрузка трехфазная симметричная, то считаем так:

220В х 50А х 3фазы = 33000 ВА = 33 кВА

Ваащето, это максимальная полная мощность потребляемая электроустановкой. А счетчик наверняка считает активную мощность. Следовательно, полученый результат надо умножить на cos(ф) (примерно 0.8), и получим максимальную активную мощность которую может пропустить через себя счетчик и не прегореть.
33 кВА х 0.8 = 24.6 кВт
alex3530

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 01.11.2010

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 16 ноя 2010 00:19

Тогда и напругу реальную по фазам замерить и среднее вывести для точности. Врядли на фазах чётко по 220 будет
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 16 ноя 2010 00:29

СССР писал(а):Тогда и напругу реальную по фазам замерить и среднее вывести для точности. Врядли на фазах чётко по 220 будет


Естественно. Так и до статьи в журнале недалеко :)

А ваащето вопрос задан не совсем правельна. Счетчик если сгорит, то от превышения тока, значит и говорить надо о токах. Как только суммарныйток фазы превысит 50 А - все баста карапузики - катушка токовая сгорит. Поэтому надо тупо поставить автомат (3р) на 40 А и не заморачиваться ;)
alex3530

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 01.11.2010

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 16 ноя 2010 00:35

Согласен. Только проверить нагрузку по фазам не помешает, а то если как ТС пишет про 9 квт, а где 9, там может и все 10, то он постоянно отшивать будет
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: выдержит ли счетчик

Сообщение 17 ноя 2010 23:03

СЧЕТЧИКИ ВЫДЕРЖИВАЮТ ДО 400 Ампер на каждои фазе , у тебя скореи всего до 100А. можешь спокоино вкл. до 35кВа если что то автоматы выкл.