Сообщение 03 апр 2014 11:47

Доброе время суток! Хочу вывести из щитка отдельный кабель на балкон. На балконе будут две розетка, точечные светильники на потолке и теплый пол, как показано на картинке.Изображение
Вопрос в том обязательна ли распред коробка и что ставить в щиток, узо или дифавтомат? ;)
romkar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 9
На форуме с 03.04.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 03 апр 2014 14:44

Без распредкоробки никак не получится. Где же тогда соединения делать?
Диф или УЗО будет стоять существенной роли не играет. Если диф, то можно будет напрямую с него балкон запитать, если УЗО, то после него еще автомат для защиты от кз придется ставить.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 03 апр 2014 16:10

homa писал(а): если УЗО, то после него еще автомат для защиты от кз придется ставить.

Если ТС собирается запитать балкон одним кабелем, т.е. не разделяя на группы розетки,теплый пол и освещение (что не совсем правильно), то автомат надо ставить перед УЗО.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 04 апр 2014 14:05

Ну да, я имел ввиду от ввода к нагрузке.
По поводу разделения на группы не уверен
Смотря, что будет включено в розетки. Если пылесос раз в неделю или оргтехника, тв и пр., то два точечника, розетки и теплый пол смысла нет распределять.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 04 апр 2014 22:47

homa писал(а):Без распредкоробки никак не получится. Где же тогда соединения делать?
Диф или УЗО будет стоять существенной роли не играет. Если диф, то можно будет напрямую с него балкон запитать, если УЗО, то после него еще автомат для защиты от кз придется ставить.

30mA/16А диф такой хватит?
romkar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 9
На форуме с 03.04.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 04 апр 2014 23:41

Вполне.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 08 апр 2014 16:49

Practik писал(а):Вполне.

такая схема правильная?Изображение. или я что-то намудрил?
http://i037.radikal.ru/1404/c3/fb59cf9d3cc7.jpg
romkar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 9
На форуме с 03.04.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 08 апр 2014 17:19

Ещё бы было можно что-то понять???
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 08 апр 2014 18:13

Practik писал(а):Ещё бы было можно что-то понять???

http://s52.radikal.ru/i137/1404/11/eb50cb32fb9c.jpg
Изображение
romkar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 9
На форуме с 03.04.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Отдельный кабель на балкон

Сообщение 08 апр 2014 19:34