Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?

Сообщение 27 июл 2014 15:16

Здравствуйте!

В самодельном автодоме есть 220 вольтовое оборудование и 12 вольтовое. Возник вопрос можно ли (нужно ли) соединить землю 220 в и минус 12 вольт? Почитал - пишут разное, и так и так.
Буду благодарен если кто подскажет как правильнее. Спасибо!
kolobok3200

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 27.07.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?

Сообщение 27 июл 2014 19:46

Правильно пишут. Земля с минусом не соединяется. Минус на корпусе прибора кидают если он как раз не заземлен.
xBax

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 71
На форуме с 07.06.2013

Откуда: г. Сальск

Репутация: 22
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?

Сообщение 28 июл 2014 09:32

Земля в автодоме или трейлере по моему условное понятие типа переносного по логике. Минус массой идет?
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?

Сообщение 28 июл 2014 12:42

stuff11 писал(а):Земля в автодоме или трейлере по моему условное понятие типа переносного по логике. Минус массой идет?


Сейчас минус идет отдельным проводом. Вопрос соединять ли его с металлическими частями автодома и присоединять ли к этому всему земляной провод 220 вольт.
Вот что есть:
1. аккумуляторы два по 12 вольт, от них:
- провода минус и плюс на электроблок раздающий 24 вольт на 12-вольтовое оборудование.
- провода минус и плюс на инвертор праеобразующий 24 вольта в 220 (на выходе инвертора появляется провод земли и идет с фазой и нулем ко всем потребителям 220 в).
2. Внешний ввод 220 вольт (генератор, внешняя сеть). Три провода: фаза, ноль, земля идут к инвертору (инвертор в этом случае просто пропускает ток на 220 вольтовые потребители и заряжает аккумуляторы).

Т.е. 220 вольт есть и не заземлять железные части страшновато, но на этих железных частях сидят шасси оборудования 12 вольт. Получается что заземлившись (соединив железные части с земляным проводом мы соединим землю и ноль).

Самое простое решение не соединять ноль и землю (практически это выглядит как отделить корпус инвертора от металлических частей автодома, в других точках соприкосновения земли и ноля нет). Но получается что металл может стать проводником 220 в нештатных ситуациях.
kolobok3200

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 27.07.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Земля 220 и ноль 12 в автодоме - соединять или нет?

Сообщение 29 июл 2014 11:36

Получается что при питании по байпасу от внешней сети земля нужна конечно, т к это сеть с глухозаземленной нейтралью, а когда источником питания служит инвертор, то нет т к у него изолированная нейтраль условно - точнее нет ее.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию