обьединение земли и нуля))


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

обьединение земли и нуля))

Сообщение 06 сен 2014 21:36

Из -за скачков напряжения пришлось ставить стабилизатор. Установил , включаю ииии - выбивает вводной автомат , задаюсь вопросом с какого?)))) Проверяю - все подключил правильно, начинаю искать проблему , и вот ОНОООООО , ребята собиравие щит установили контур заземления - вывели кабель в щит , система питания однофазная , ноль с подстанции , земля отдельно , и на кой то хрен поставили перемычку между рабочим нулем и заземлением , а то что остаточные токи протекают по нулю не подумали , поставили бы узо все бы сразу выбивало , Включил стабилизатор - все заработало , но пришлось отказаться от заземления так как по видимому где то в самих приборах ( светильники , кондиционеры и т . д . все таки обьденили ноль и землю . Вопрос - как вы думает вырубит ли автомат если на корпус не зазеленного стабилизатора падет фазный потенцеал?
soup

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 06 сен 2014 23:00

soup писал(а):по видимому где то в самих приборах ( светильники , кондиционеры и т . д . все таки обьденили ноль и землю .
Причина как раз в этом, а не в перемычке между нулем и заземлением.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 11:34

Может в стабе самом быть утечка.
А какие номиналы у вводного и встроенного в стаб автоматов?
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 18:01

Если без стабилизатора все работает нормально, только скачки достают, а со стабом выбивает, стоит проверить стабилизатор.
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 18:33

мощность 20 Квт
soup

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 18:37

Да причем тут стаб .. в нем встроенная защита от утечки остаточных токов , убрал с корпуса рабочий ноль и все заработало
soup

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 21:35

Много непонятного.... Во первых, зачем на корпусе рабочий ноль?
Во вторых, есть такое понятие "повторное заземление нейтрали" - если частный дом и питание с ВЛ, то на опоре делается спуск из проволоки-катанки, которая соединяет ноль на линии с контуром заземления (штырь вбитый рядом с опорой), не говоря о том, у нас сети с глухозаземленной нейтралью. Если квартира, то повторка делается в распредустройстве этого многоквартирного дома. Поэтому мне непонятно каким образом из-за перемычки "земля-ноль" у вас срабатывает токовая защита.

Может в стабе дело, может в автоматах - я не зря спросил про их номиналы - если вводной меньше чем в стабилизаторе - то селективность под вопросом. Допустим сеть сильно просажена и стаб много сам тянет, то при включении может быть бросок тока, который вызовет сработку автомата меньшего номинала - вводного.

Это только предположение, а на самом деле много причин может быть.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 07 сен 2014 21:43

Но если разделение PEN уже было сделано в щитовой, то далее по питанию объединение не допускается. Т е никаких перемычек быть не должно.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 08 сен 2014 17:08

...а что такое "утечка остаточных токов"?
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 08 сен 2014 20:37

ELPRO - с подстанции идет двух жильный кабель , котур заземления сделан отдельно , в щит заземление приходит отделным проводом , все светильники ( а они армстронг ) следовательно и вся конструция потолка тоже заземленна . Поставив перемычку в щитке между нулем и землей они посадили рабочий ноль на весь потолк в связи с этим в местах конструкции потолка где более слабый контакт начало пробивать и подгорать - мне кажеться что весь этот огромный потолок стал служить как кондесатор и в момент перенасыщения просто пробивал в ближайшую плохо контактируюмую точку не доходя до проводника в щитке ( имея в щитке узо все бы моментально отрубало ) а так как в стабе существует подобная защита вот она и сработала , а по поводу селективности там все норм - вводной на 40 в стабе на 32, до обнаружения этой перемычке сгорели около 10 бесперебойников на кассах , два блока питания на компах и несколько раз сотрудников шарахало током от холодильников )))) теперь вроде все норм , но парит то что стаб у меня не заземлен как положенно . Хотел бы спросить совета- каковы могут быть последствия во время эксплуатации