Правильная разводка с понижением сечения


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 05 дек 2014 18:13

Здравствуйте!
Возник с виду простой вопрос. У меня в гараже раньше был заведен один провод 1.5мм на розетки и электричество, они просто были запараллелены, что конечно неправильно.
Защищал это все только один дифференциальный автомат(узо +автомат вместе). И все это благополучно работало лет 5 на удивление.
Решил сделать все по нормальному в коробах и гофре. Как на рисунке составил схему.
Мне никак не дает покоя вопрос :)
Не будет ли в таком случае перегружаться, греться кабель на свет 1мм если он будет гореть и в розетки например на 4 киловата включить нагрузку? Не будет выбивать автомат на 6А или его нагрузка будет стороной обходить?
Прошу не пинать, жалею что физику в школе не учил :roll:
Shema.jpg
Coolx

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 05.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 05 дек 2014 18:38

Сделано всё норм, а вот диф автомат желательно ампер на 25 поставить. При покупке автомата посмотри чтобы на нем пометка была (С25А) они понадежнее будет и главное чтобы приходяший кабель питания на дф автомат тоже 2.5мм был. И тогда всё норм :D
Nled

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 05.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 05 дек 2014 18:41

Coolx, не совсем понял - совокупная нагрузка (розетки и освещение) будет на участке проводов от дифавтомата до групповых (2,5 мм2), так ведь? При чем тогда группа освещения 1 мм2, если на ней кроме света ничего нет из нагрузки?
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 05 дек 2014 21:21

maximkireev писал(а):Coolx, не совсем понял - совокупная нагрузка (розетки и освещение) будет на участке проводов от дифавтомата до групповых (2,5 мм2), так ведь? При чем тогда группа освещения 1 мм2, если на ней кроме света ничего нет из нагрузки?

Тогда я понял. Т.е при нагрузке на группе силовых розеток, это не затрагивает группу освещения как в моем случае? Ну т.е если я включу в группе силовых розеток 5 кв, провода освещения греться ну будут? Как я понял если мы переходим на кабель меньшего сечения, то достаточно поставить автомат на эту группу рассчитанный на нагрузку в ней?
Насчет дифавтомата на 25А понял! т.е он должен быть чуть больше - как вводной...
Coolx

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 05.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 05 дек 2014 22:18

Все верно, только дело не в автомате и его номинале... наверно правда в физике))
Просто в одной ветке цепи у вас протекает один ток (розетки I1), в другой ветке (освещение I2) другой. Их значения никак не зависят друг от друга или автоматов. А Iобщ=I1+I2. Хоть от одного автомата возьмите и запитайте розетки и свет - ток в каждом проводе зависит от мощности включенных приборов)

1Shema.jpg
Токи в групповых линиях
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 08 дек 2014 13:46

Спасибо за разъяснение толковое!
Coolx

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 05.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правильная разводка с понижением сечения

Сообщение 08 дек 2014 15:35

Coolx писал(а):Не будет ли в таком случае перегружаться, греться кабель на свет 1мм если он будет гореть и в розетки например на 4 киловата включить нагрузку? Не будет выбивать автомат на 6А или его нагрузка будет стороной обходить?


:) Не сразу понял вопрос... не, не будет. Проводка распределена по двум групповым линиям и на каждой своя нагрузка))
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию