Прошу оценить схему.
Сообщений: 15
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Прошу оценить схему.
Плохой совет. Во первых такого номинала не существует, стандартный ряд 1, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А. Во вторых если взять ближайшее значение в сторону уменьшения, то это 25 А, а у вас групповой на стиралку и комнату 2 на 32 А, нарушение селективности. Лучше как есть оставить.Nickz писал(а):Автомат нужен, чтобы отключать квартиру не лезя в подъездный счетчик. УЗО для этого не подойдет, тк тот же свет не идет через УЗО. Посоветовали 2й автомат сменить на 36, чтобы провод не грелся, это верно?
Re: Прошу оценить схему.
Групповые тоже опускаем до 25.
Получается 40->32->узо64->25+25+25+10+10+10
Как то так.
Получается 40->32->узо64->25+25+25+10+10+10
Как то так.
Re: Прошу оценить схему.
I_AN, тему внимательнее читай:I_AN писал(а):Во вторых если взять ближайшее значение в сторону уменьшения, то это 25 А, а у вас групповой на стиралку и комнату 2 на 32 А, нарушение селективности. Лучше как есть оставить.
но менять вводной 40 на 32 А все равно не советую.Nickz писал(а):Тогда все А 32 меняю на А 25?
Re: Прошу оценить схему.
Спасибо за ответы.
Re: Прошу оценить схему.
На кондиционер лучше отдельную линию прокинуть, с отдельным автоматом и УЗО. На розеточные группы (или хотя бы на стиралку) поставить своё УЗО(или заменить на дифф.автоматы) и обеспечить селективность срабатывания.