Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Имеется небольшое офисное помещение (общ площадь 70 кв м). Монтаж проводки (220 В) выполнен в кабельных каналах с разделением на групповые линии (2 освещение, 3 розеточные, 1 водонагреватель и 1 сплит-система). Насколько допустимо и не будет нарушением если ли загнать все их в один распределительный щиток?
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Установка автоматов освещения в силовом щите не запрещена.
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Спасибо. А если установить там же электросчетчик (ЩУ+ЩР)?
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Есть такая разновидность щитов- учетно-распределительные.Они выполнены с раздельными защитными панелями, что позволяет пломбировать отсек щита с вводным автоматом и счетчиком без ограничения доступа к групповым автоматам.
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Нарушением чего не будет? Нет таких требований. Допустимо.
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
объединяйте на здоровье. для удобства ЩУР установите. с дин - рейками на 24 модуля. разделите на освещение и силу.
Re: Объединение щитов (ЩО+ЩС)
Абсолютно допустимо и не будет никаких нарушений. Можно для этих целей использовать пластиковые корпуса RAM base.