Трехфазный вход, перекос по фазам.
Трехфазный вход, на входе стоят стабилизаторы, напряжение на щитовой бассейна между 1 и 2, 1 и 3 фазами 380в а между 2 и 3 400в какие могут быть причины? Заранее спасибо.
Re: Трехфазный вход, перекос по фазам.
Эти напряжения после стабилизаторов или до? Фазные значения тоже неплохо бы знать.
Re: Трехфазный вход, перекос по фазам.
Для корректного ответа на вопрос не хватает:
- однолинейной схемы электроснабжения с указанием точки, где производилось измерение;
- помимо измерений напряжений между фазами хотелось бы иметь картину значений между фазами и нулем;
- марки стабилизаторов (однофазные, по одному на фазу, я правильно понял?)
Если стабилизаторы установлены до щитовой, измерьте напряжения непосредственно на вводе питания, до стабилизаторов.
- однолинейной схемы электроснабжения с указанием точки, где производилось измерение;
- помимо измерений напряжений между фазами хотелось бы иметь картину значений между фазами и нулем;
- марки стабилизаторов (однофазные, по одному на фазу, я правильно понял?)
Если стабилизаторы установлены до щитовой, измерьте напряжения непосредственно на вводе питания, до стабилизаторов.