Трехфазный вход, перекос по фазам.


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Трехфазный вход, перекос по фазам.

Сообщение 02 сен 2015 20:56

Трехфазный вход, на входе стоят стабилизаторы, напряжение на щитовой бассейна между 1 и 2, 1 и 3 фазами 380в а между 2 и 3 400в какие могут быть причины? Заранее спасибо.
BlackV

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 01.02.2015

Репутация: 19
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный вход, перекос по фазам.

Сообщение 03 сен 2015 21:14

Эти напряжения после стабилизаторов или до? Фазные значения тоже неплохо бы знать.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный вход, перекос по фазам.

Сообщение 04 сен 2015 03:05

Для корректного ответа на вопрос не хватает:
- однолинейной схемы электроснабжения с указанием точки, где производилось измерение;
- помимо измерений напряжений между фазами хотелось бы иметь картину значений между фазами и нулем;
- марки стабилизаторов (однофазные, по одному на фазу, я правильно понял?)
Если стабилизаторы установлены до щитовой, измерьте напряжения непосредственно на вводе питания, до стабилизаторов.