проблема с УЗО
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
проблема с УЗО
всем привет! у меня вопрос мы имеем счетчик "меркурий", перед ним двухполюсный автомат на 63 ампера, после счетчика УЗО , автомат и УЗО сгорели. что лучше купить .чтоб исправить. на сколько ампер нужно ставить УЗО. спасибо
Re: проблема с УЗО
Автомат должен сработать раньше, чем сгорит УЗО, которое не является защитой от коротких замыканий, поэтому по "амперажу" должно превышать автомат. А сгоревшие какие были?
И ещё: я правильно понял порядок подключения питания - на УЗО, на счетчик, на автомат и далее на нагрузку?
И ещё: я правильно понял порядок подключения питания - на УЗО, на счетчик, на автомат и далее на нагрузку?
Re: проблема с УЗО
Можно вообще дифавтомат поставить - УЗО+автоматический выключатель в одном наборе. Как вариант.