Сообщение 16 фев 2010 11:05

Как практически отличить провода одинакового цвета "0" от заземления?Прибором?
николай

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.02.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 16 фев 2010 12:28

Проще всего, конечно, отличить будет по цвету жил - "землю" делают желто-зеленой.

Если же все провода одного цвета, то можно найти фазу индикатором и лучше взять какую нибудь нагрузку и подключить и фазе и предполагаемой земле. Если сработает УЗО, значит оставшийся провод - нулевой. Способ подойдет, если стоит УЗО. Если его нет, то только звонить.

Имеется ли у вас УЗО?
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 16 фев 2010 17:11

николай писал(а):Как практически отличить провода одинакового цвета "0" от заземления?Прибором?

Да. Берете обычный утюг. На вилку подаете два провода, один из которых фазный. Если УЗО "отшило", значит свободный провод - ноль. Нет - земля.
Миха

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 45
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 16 июл 2013 18:03

николай писал(а):Как практически отличить провода одинакового цвета "0" от заземления?Прибором?
Конечно. Самое простое прозвонить землю при снятом напряжении на фазу
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 17 июл 2013 12:15

sovok писал(а):
николай писал(а):Как практически отличить провода одинакового цвета "0" от заземления?Прибором?
Конечно. Самое простое прозвонить землю при снятом напряжении на фазу


Опишите пожалуйста какую цепь вы собираетесь прозвонить?
1. Фазный провод - питающий трансформатор - земля?
2. Фазный провод - катушка счетчика - нулевой провод?

Что-то непонятно :?
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 17 июл 2013 12:48

Фазный провод - питающий трансформатор - земля
- при выключенном автомате звониться не будет. Как, впрочем, и нулевой провод тоже.

Проще со щитка отзванивыть по дополнительному временному проводу по отдельности, если умудрились запутаться. Ноль рабочий и ноль защитный на то так и называются, что потенциал у них всегда одинаковый в рабочем режиме.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 18 июл 2013 11:15

Предлагаю попробовать такой вариант: с помощью обычного китайского мультиметра измерить напряжение между фазным проводом и поочередно нулевым и "земляным". Если земля неважная, то напряжение будет меньше 200 В.
Вариант конечно не 100 пудовый, но по затратам времени ничего не стоит. Попытка не пытка.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 18 июл 2013 12:42

Я таки не понимаю проблемы. ТС хочет сказать, что монтаж был выполнен кабелем с одноцветными жилами и теперь есть сомнения, не подключен ли рабочий ноль вместо защитного? Как это могло случиться? Ведь кабель весь цветной в магазинах.

Или вопрос про вводной кабель в ВРУ где-нибудь? Так там повторка на вводе должна быть. Короче, мутно как-то все.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 27 авг 2013 14:56

В щитке отсоединить заземление и подключить к ИССЛЕДУЕМОЙ розетке нагрузку, например лампочку. Если горит, то вы нашли Фазу и НОЛЬ, если не горит, то вы нашли Фазу и землю, ну а фаза уже определена.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как практически отличить "0" от заземления...

Сообщение 28 авг 2013 10:50

Если щит открывать, тогда уж проще прозвонить, что я и предлагал выше.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron