Вопрос про внешние хар-ки асинхронного тахогенератора
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Вопрос про внешние хар-ки асинхронного тахогенератора
Здравствуйте, вопрос жизни и смерти, позарез нужен ответ на данный вопрос.
Почему на 1м участке характеристики, при увеличении нагрузки, напряжение возрастает быстрее чем на втором?
Почему на 1м участке характеристики, при увеличении нагрузки, напряжение возрастает быстрее чем на втором?
Последний раз редактировалось greggreen 23 апр 2012 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: эл. машины Вопрос про внешние характеристики асинхронног
Извини - непонятно. "Асинхронного" чего? И нагрузка Rн - это где такая нагрузка, в какой цепи?
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: эл. машины Вопрос про внешние характеристики асинхронног
... судя по названию темы асинхронного та
Re: Вопрос про внешние хар-ки асинхронного тахогенератора
Я думаю, дело просто в законе Ома. Напряжение в цепи генератора равно ЭДС за вычетом потерь на нагрузке. Чем меньше сопротивление, тем больше ток и потери. Поэтому характеристика резко приближается к оси ординат. А при больших сопротивлениях напряжение генератора начинает приближаться к величине ЭДС из-за того, что потери становятся все менее значительными - характеристика становится пологой.
-