Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста - на прожектора в бассейн (5 шт.12В по 300 Вт.) куплены 2 трансформатора по 600вт., и 1 - 300вт, вопрос - как их подключать (последовательно, или поралельно и какое у провода должно быть сечение, если длинна провода от трансформатора до прожекторов 10 метров), прошу сильно не ругаться за такие вопросы так как познания в электрических делах ограничиваются несколькими занятиями в детстве, лет в 9-10 совсем не долго ходил в кружок. Заранее спасибо !
- Чайник 1978
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 29.01.2013
- Репутация: 10
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Получается, что к тем, которые по 600 ватт подключать два светильника параллельно, а к тому, что 300 ватт - один светильник. Ток будет на уровне 25 ампер - провод 2,5 квадрата.
Но резерва по мощности совсем не получается для трансов. Они будут работать на пределе и долго не продюжат.
Но резерва по мощности совсем не получается для трансов. Они будут работать на пределе и долго не продюжат.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Параллельно само собой и трансы и лампы - где по 2 на транс.
Да, ничего хорошего конечно, min на 10% больше вполне правильно рекомендуют. Пусть нагрузка лампы, даже предположим, что чисто активная. Но где гарантия, что заявленная мощность тр-торов соответствует действительной? Производители нередко завышают эти параметры. На чем основан такой выбор "впритык", Чайник 1978?Patric Star писал(а):Но резерва по мощности совсем не получается для трансов. Они будут работать на пределе и долго не продюжат.
Человек всю жизнь учится и умирает дураком...
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
На чем основан такой выбор "впритык" - вариантов данного оборудования маловато, и градация 300, 600, 900, 1200, и те которые мощнее на порядок дороже.
- Чайник 1978
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 29.01.2013
- Репутация: 10
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
...и до трансформаторов каким проводом тянуть (расстояние небольшое 1-2 метра)
- Чайник 1978
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 29.01.2013
- Репутация: 10
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
До трансов хватит и полторашки за глаза. (Речь идет о меди, если что.)
А выбор трансформаторов вы уже сделали. Теперь только скрестить пальцы и надеяться, что трансы вывезут. В чем я, если честно, сомневаюсь. По мне, так они выйдут из строя быстро.
А выбор трансформаторов вы уже сделали. Теперь только скрестить пальцы и надеяться, что трансы вывезут. В чем я, если честно, сомневаюсь. По мне, так они выйдут из строя быстро.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
По высокой стороне трансформаторы между собой можно подключить параллельно. Суммарная мощность трансформаторов 1500Вт. Для сети 220 В, ток I=P/U = 1500/220 = 6.18 A. Для такого тока можно выбрать самое маленькое сечение медных проводов. т.е 2*0,75
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Наверно тема исчерпана, но 5коп вставлю. На 100% нельзя грузить независимо от типа трансформаторов. Соглашусь, что из строя они быстро выйдут. В "лучшем" случае будут недопустимо грется. Так что номальным режимом работы это никак не назовешь. Надо менять трансы или использовать лампы меньшей мощности, без вариантов. Другая экономия тут неуместна, дороже получится.
Re: Подключение нескольких понижающих трансформаторов
Если правильно понял ситуацию, то прожекторы будут расположены не в куче, а по периметру зала с бассейном. Если все прожектора будут запитаны одной ветвью, то последний прожектор будет в конце участка провода длиной 50м. Надо бв проверить по падению напряжения.
То, что предложил Dispet 2*0,75, не подойдет, так как падение напряжения будет 11В. А чем ниже напряжение на трансформаторе, тем ток больше, так как мощность ламп остается неизменной.
Либо все 50м применять на 2,5 медью, либо выполнить монтаж по группам, несколькими проводами.
Проверить по падению напряжения можно здесь
То, что предложил Dispet 2*0,75, не подойдет, так как падение напряжения будет 11В. А чем ниже напряжение на трансформаторе, тем ток больше, так как мощность ламп остается неизменной.
Либо все 50м применять на 2,5 медью, либо выполнить монтаж по группам, несколькими проводами.
Проверить по падению напряжения можно здесь