ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
Специалисты! Прошу помочь в поиске требований к оборудованию студенческого общежития (при ПТУ) электрикой и освещением. Потому как заказчик настаивает запроектировать в каждую комнату по ОДНОЙ штепсельной розетке и одному плафону освещения (таблетку), ссылаясь на то, что с этим они попадали на другой общаге при сдаче роснадзору. Какие СНиПы запрещают устанавливать штепсельные розетки около спальных мест?
Re: ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
Насчет норм освещенности курите Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 и Санитарные правила и нормы СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03 Дело ведь не (не только) в количестве световых приборов в помещении.
Насчет розеток: Свод правил по проектированию и строительствуСП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Знаю, есть ограничения по количеству розеток в помещениях:
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые 6 м площади комнаты.
Насчет «спальных мест» - это фантазии какие-то. Как оно определяется спальным? В проекте кровать нарисована? Выходит, придвинул кровать к стене с розеткой и уже нарушение? А как же бра над спальным местом, выключатели… ну или я вопрос не так понял. Минимальное кол-во розеток определено, не знаю площадь помещений, но как min 1.
Насчет розеток: Свод правил по проектированию и строительствуСП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Знаю, есть ограничения по количеству розеток в помещениях:
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые 6 м площади комнаты.
Насчет «спальных мест» - это фантазии какие-то. Как оно определяется спальным? В проекте кровать нарисована? Выходит, придвинул кровать к стене с розеткой и уже нарушение? А как же бра над спальным местом, выключатели… ну или я вопрос не так понял. Минимальное кол-во розеток определено, не знаю площадь помещений, но как min 1.
Re: ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
+1.
Какие-такие спальные места? Ничего такого в ПУЭ нет в помине. Минимальное количество розеток ограничено единицей, максимальное - здравым смыслом.
Какие-такие спальные места? Ничего такого в ПУЭ нет в помине. Минимальное количество розеток ограничено единицей, максимальное - здравым смыслом.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
Полметра от газопроводных труб, раковин, батарей центрального отопления, газовых и электро- плит Правилами обозначены. Насчет спальных мест тоже впервые слышу. johnneek, ростехнадзор перестраховщики, так что позицию заказчика понять можно.
Re: ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
Я вот, может быть, опять крамольную мысль выскажу. Но у нас нередко инспектура отличается "умом и сообразительностью". И некоторые не самые добросовестные инспекторы не особо утруждаются, на ходу придумывая своеобразные толкования норм и правил. Все равно перечить им бывает дороже. Поэтому, может, когда-то какой-то индюк и брякнул что-нибудь про спальные места, а людям в душу запало.
Re: ЭО и ЭМ в студенческом общежитии
voltz писал(а):Я вот, может быть, опять крамольную мысль выскажу. Но у нас нередко инспектура отличается "умом и сообразительностью".
Ну вы уж действительно скажете... Это еще сбытовские инспектора бывает, отличаются чем-то подобным. Ну, всякие местные по предприятиям, не выходящие бог знает по скольку лет из родного цеха, тоже может быть. А ростехнадзоровские-то все подкованные, это вы зря.
-