группа по Э/б


Обсуждение, поиск и свободное скачивание нормативной документации и литературы по электрике и электромонтажу

группа по Э/б

Сообщение 04 июл 2013 14:41

Здравствуйте все!
Помогите!
Строительная бригада, члены бригады имеют 2кв. гр. до 1000В, а какую группу должен иметь их руководитель (прораб)? И на каком основании?
сергей125

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 21.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: группа по Э/б

Сообщение 04 июл 2013 15:23

Смотря какие работы производятся и является ли руководитель ответственным за электрохозяйство, если является, то 4гр (до 1000 В) - 1.2.7 ПТЭЭП.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: группа по Э/б

Сообщение 04 июл 2013 15:45

В вашем случае смотрите правила техники безопасности раздел "Строительно монтажные организации". Работники СМО должны работать в специально выгороженных зонах, со сплошным ограждением, препятствующим проникновению в действующие электроустановки. В этом случае работа проводится по наряду - допуску, выданному персоналом СМО.

Если нет возможности выгородить такую зону, то работа должна проводиться по наряду эксплуатирующей организации. Наряд в этом случае выдается на наблюдающего с группой 3, из персонала эксплуатирующей организации. Члены бригады из СМО, могут при этом иметь и 1 группу по электробезопасности.

Естественно на рабочем месте должны быть отключены все электроустановки включая 0,4 кВ.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: группа по Э/б

Сообщение 05 июл 2013 21:48

Dispet вы так однозначно ответили, но ответ по моему подходит не для всех случаев. Например на небольшом частном предприятии, где всего один приходящий электрик, какой там персонал может быть, и какая выгороженная зона, если предстоит работать в помещении электрощитовой размером 3х3. Как быть в этом случае?
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: группа по Э/б

Сообщение 06 июл 2013 14:06

Если работы производятся на бытовом объекте, тогда мне кажется работы вообще должны выполняться по договору. В этом случае строители сами несут ответственность за безопасность своих работников. А заказчику вообще не стоит париться по этому поводу
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: группа по Э/б

Сообщение 08 июл 2013 19:15

В любом случае это регламентируется Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Пункт 40 - обязанности руководителя работ, раздел 11 - допуск строительно монтажных организаций.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron