Правила размещения и установки киосков низкого напряжения
Подскажите, какие существуют требования и какими документами они установлены по размещению киоска низкого напряжения или кабельного разделителя на наружной стене здания.
Например, для деревянного здания в котором располагается образовательное учреждение.
Например, для деревянного здания в котором располагается образовательное учреждение.
Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени
Это распределительные устройства низкого напряжения. Смотреть надо в направлении ПУЭ-7 Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 КВ переменного тока и до 1,5 КВ постоянного тока. Разделители кабелей думаю можно отнести к элементам кабеленесущей системы.
Если насквозь стену проходить, то только в металлических трубах.2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени
Влад, большое спасибо!
Как я понял, с этой целью и используют металлические шкафы. Каким документом определяется выбор параметра IP для этих шкафов в случае их наружного размещения?
Как я понял, с этой целью и используют металлические шкафы. Каким документом определяется выбор параметра IP для этих шкафов в случае их наружного размещения?
Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени
Мин ip для установки вне помещений 44 должен быть. Таблица 7.4.2 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны – по моему единственное упоминание в ПУЭ. Заводские кабельные киоски НН идут в основном с ip 54