Подскажите, какие существуют требования и какими документами они установлены по размещению киоска низкого напряжения или кабельного разделителя на наружной стене здания.
Например, для деревянного здания в котором располагается образовательное учреждение.
VadIll

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 19.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени

Сообщение 20 фев 2012 00:26

Это распределительные устройства низкого напряжения. Смотреть надо в направлении ПУЭ-7 Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 КВ переменного тока и до 1,5 КВ постоянного тока. Разделители кабелей думаю можно отнести к элементам кабеленесущей системы.
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Если насквозь стену проходить, то только в металлических трубах.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени

Сообщение 20 фев 2012 22:10

Влад, большое спасибо!
Как я понял, с этой целью и используют металлические шкафы. Каким документом определяется выбор параметра IP для этих шкафов в случае их наружного размещения?
VadIll

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 19.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Правила размещения и установки киосков низкого напряжени

Сообщение 21 фев 2012 09:45

Мин ip для установки вне помещений 44 должен быть. Таблица 7.4.2 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны – по моему единственное упоминание в ПУЭ. Заводские кабельные киоски НН идут в основном с ip 54