Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как правильнo


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 06 мар 2010 17:42

На ноль автомат не ставится вообще никогда. Ведь при защитном срабатывании автомата отсекается именно фаза! Вы же сами приводили выдержку из ПУЭ! Впрочем, если это для вас критично можете приобрести 2х-полюсные автоматы, это роли не сыграет.
Mikhail писал(а):а бокс для чего? ведь счетчик под пломбой в квартире стоит

Автомат в подъезде получается до счетчика, т. е. если он открыт, то у вас будет возможность отключив его, накинуть любую нагрузку для безучетного пользования эл. энергией. а если он запломбирован, то такая возможность отпадает.

Может быть и вовсе не возникнут такие проблемы, везде по разному. Просто цена бокса 10-20 р. А это уже наверняка отобьет все претензии...
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 06 мар 2010 18:17

т.е полюбас рубильник в квартиру не стоит переносить :evil:

спасибо за ответы. все вроде устаканилось )
Mikhail

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 06.03.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 17 ноя 2010 23:19

в магазинах продается ящики для счетчика и автоматов его можно поставить в квартиру, просто его запитать с площатки проводом не меньше 3мм2, а там просто распределяешь автоматы поточкам, можешь просто поставить свои автоматы на свою квартиру и закрыть под пломбу 8-)
электрик

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 17.11.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 18 ноя 2010 17:53

Все зависит от мощности нагрузки. 2,5 мм2 - это, если по меди брать - минимальное сечение, а вообще кашу маслом не испортишь, лучше заложить с запасом, "на будущее" - хотя бы 4 мм2 на случай увеличения нагрузки.
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 28 дек 2010 00:23

Mikhail писал(а):почему ноль пускать не надо? а если потребуется обесточить всю квартиру? т.е. ноль остается?
может все таки лучше автомат на фазу и ноль?
а бокс для чего? ведь счетчик под пломбой в квартире стоит
Бокс под пломбой для автомата, ведь он будет стоять до счетчика и может быть использован для безучетного пользования (хищения) электроэнергией, конечно, с точки зрения Энергосбыта. Т. е. с этого автомата можно будет взять напряжение и запитать хоть розетку, хоть весь дом помимо счетчика. Пломбируемый бокс не позволит это сделать. Там только окошко для включения или выключения автомата, к клеммам доступа нет.

Хотите ноль через автомат - ставьте двухполюсный автомат и вопрос решен.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 30 янв 2011 21:07

masterOK писал(а):Ставьте автомат вводной в подъездном щите в пломбируемый бокс, запитывайте его от подъездного стояка отдельно от всех квартир. На приходящий в квартиру ввод сажаете счетчик, а от него уже через автомат (или автоматы - если проводка разбита на несколько групп) - вашу эл. проводку. Ноль через автомат пускать не нужно ни на каком этапе, только фазу!
Не совсем хорошо; получится, что пломбируемый автомат будет доступен всем кому не лень - от электриков, до "мастеров"-соседей, которые не обязательно специально могут неосторожно сорвать пломбу, за которую вы распишитесь и будете отвечать! Ну не будешь-же каждый день проверять сохранность пломбы в подъезде! :D

Так-что, лучше вводной автомат в квартире ставить или оставить в подъезде, но вообще его не пломировать.
Аватар пользователя
чекист

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 31
На форуме с 27.01.2011

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 19 янв 2012 20:11

Mikhail писал(а):"Для обеспечения надежной защиты внутридомовых сетей и предупреждения электротравматизма, согласно требованиям ПУЭ, установка в нулевом проводе отключающих (защитных) аппаратов запрещена."

а это как?
Да нет! Тогда получается, что двухполюсные автоматы совсем нельзя использовать, а производителей сажать всех :) .

Здесь имеется ввиду недопустимость подключения N-проводника через независимый модуль (напр. отдельным автоматом). А "двухполюсник" если "отошьет", то оба полюса, т. е., обесточит всю электропроводку.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 19 янв 2012 22:00

Ремарка:через двухполюсник можно пускать только рабочий ноль(N).Защитныйноль(PE) нельзя разрывать ни в коем случае,также,как и совмещенный (PEN).
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 10 фев 2013 12:46

Совершенно справедливо. Двухполюсник на рабочий ноль и фазу. И хотя не слышал о требовании обязательного отключения нулевого проводника на вводе (более, того речь в НТД идет о коммутационных аппаратах, а не конкретно аппаратах защиты), в плане безопасности более предпочтительны двухполюсные АВ. Стоит вспомнить советские пробки (не просто так их 2 ставили?) или пакетники - также размыкающие 2 полюса.

ПУЭ-7:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.[/i]


ВСН 59-88:

14.10. Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Данное требование НЕ распространяется на расчетные счетчики, расположенные непосредственно в квартирах. В этих случаях коммутационные аппараты для снятия напряжения со счетчиков должны располагаться за пределами квартир.


Как видите, установка автомата до учета только в подъезде. В квартире только на отходящих групповых линиях - после расчетного электросчетчика.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру, главный выключатель, счетчик, как прави

Сообщение 29 ноя 2013 13:21

ставь двухполюсный автомат далее счетчик а после можно ставить то количество автоматов которое необходимо.ПУЭ п 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.