Одномодульные счетчики
А вот в догонку вопросик. Кто-нибудь ставил одномодульные счетчики электроэнергии? Как к ним энергосбытовые организации относятся?
Re: Одномодульные счетчики
Тоже интересует. По логике, если прибор учета госповерителем проверен, опломбирован, класс точности соответствует разрешенным и есть возможность пломбировки клемм, то оснований для запрета использования нет. Лично не сталкивался, но не удивлюсь, если на "местах" могут быть проблемы.
Re: Одномодульные счетчики
Видел такой еще год назад в одной шиномонтажке в вагончике. Подумал мош какой внутренний учет у них, там от соседей запитка и пр.-оказалось нет, обычный абонент, договор и т. п. Учитывая пост выше, основания для отказа зарегистрировать такой счетчик - только личная “инициатива”. Эта инстанция все определяет. Сосед 3 фазы в частный дом проводил по ТУ на 3,3 кВт (бытовое использование) - хотел сэкономить, отвез на поверку б/у счетчик какой-то югославский или венгерский (хз), заплатил, привез со свежей пломбой гп, а ему показали место, где рукав пришивается, сказали ставь СА4У как все и точка. Лет 10 назад это, было, сейчас может и не такая бюрократия, не знаю...
Re: Одномодульные счетчики
Хотел сэкономить сосед? Это он по незнанию. Мне в сбыте, когда мы регистрировали точку учета, прямо сказали: "купите новый счетчик, потому что поверка старого еще дороже обойдется".
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Одномодульные счетчики
Со знакомым менеджером по продажам вчера разговаривал - говорит, у нас не все пропускают: ekf, что подешевле на дачи-гаражи люди берут, энергомеровские прокатывают без проблем для быта. За других производителей хз, у них в продаже эти только сейчас.
Re: Одномодульные счетчики
одноэлементные счетчики типа СЕ 101 или ЛЭЙНЕ и т.п. позволяют "воровать " по схеме подключения клеммы 1-2 нуля 3-4 фазы и обводного нуля, но при этом счетчик будет просто "стоять"
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Одномодульные счетчики
мегавольт-1 писал(а):одноэлементные счетчики типа СЕ 101 или ЛЭЙНЕ и т.п. позволяют "воровать " по схеме подключения клеммы 1-2 нуля 3-4 фазы и обводного нуля, но при этом счетчик будет просто "стоять"
Так большинство электросчетчиков при изменении схемы подключения не считают. Не работал с такими, но неужели клеммы в одномодульных не приспособлены под пломбировку?
Re: Одномодульные счетчики
Клемник пломбируется. Но остается возможность изменения схемы до счетчика в пакетнике в щитовой
Последний раз редактировалось мегавольт-1 13 янв 2013 00:21, всего редактировалось 1 раз.
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Одномодульные счетчики
мегавольт-1 писал(а):Клемник пломбируется. Но остается возможность изменения схемы до счетчика на пакетнике в щитовой
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Одномодульные счетчики
Глупости, что-то путаете, уважаемый. Какое большинство. Даже старые СО-2, СО-5, СОИ-446(449) считают в штатном режиме если фаза на 3 приходит, с 4 клеммы уходит и "ноль" соответственно на 1 - приходит, со 2 - уходит. проверено. Вот если фазный приходящий и отходящий проводники местами поменять тогда в обратную счет пойдет. Но и то только в старых индукционных электросчетчиках. В современных индукционных в лучшем случает диск будет стоять.mazai писал(а):Так большинство электросчетчиков при изменении схемы подключения не считают.
Так что, вполне возможно, что на одномодульные приборы учета именно по этой причине сбытовцы неохотно дают добро.
Сообщений: 11