Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 11 май 2013 21:55

Вопрос в заголовке. Имеется совершенно новый 3хфазный счетчик тип Энергомера CE300-R31 (клеймо 2013г). После замены всей проводки в доме хотел установить вместо старого советских времен нормальный щит с современным счетчиком и автоматами защиты. Будет ли он работать в сети 220. Спасибо.
PS. Это частный дом в райцентре.
Василий Васильевич
dva_kota

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 24.01.2012

Откуда: Краснодарский край

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 12 май 2013 06:09

Можно, сто пудов. Положительный опыт имеется = в одном дачном поселке ставить счетчик доводилось. Правда, там вообще экзотика была - двухфазный ввод с рабочей нейтралью. Но принципиальной разницы нет. Счетчик просто будет "думать", что по двум другим фазам активный ток отсутствует.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 12 май 2013 08:19

Счетчик будет работать,а вот энергосбыт может его не принять.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 12 май 2013 13:02

Конечно, не примут. По своим техническим возможностям считать-то он может, только вот правильность такого учета никто не гарантирует, в том числе производители. Поэтому, ЭСО подобное не приветствуется. Лучше бы им этот вопрос задать.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 12 май 2013 13:23

В дачном-то поселке - конечно вариант. Или, например, для какого-нибудь внутреннего учета. Тем более, если ввод - двухфазный. Про двухфазные счетчики я пока ничего не слышал.

Счетчик будет работать отлично, считать будет все правильно, если по току он подходит. Но отношение к нему со стороны сбытовой компании предсказать трудно. Вопрос надо переадресовывать к ним.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 13 май 2013 08:43

Нет, нельзя. Читал где-то что при несимметричной нагрузке (как раз данный случай) класс точности расчетных электросчетчиков может уже не вписываться в разрешенную единичку. Поэтому врядли разрешат.
IvPar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 37
На форуме с 04.02.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 13 май 2013 16:02

IvPar писал(а):Нет, нельзя. Читал где-то что при несимметричной нагрузке (как раз данный случай) класс точности расчетных электросчетчиков может уже не вписываться в разрешенную единичку. Поэтому врядли разрешат.


Не разрешат - может быть. Просто, чтобы перестраховаться. А по поводу несимметричной нагрузки - не согласен. Симметричная нагрузка - зверь, редко встречающийся в реале. Счетчик - он на то и счетчик, что должен считать активную энергию, потребляемую сетью, что бы в последней не происходило.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 14 май 2013 07:34

Не знаю насчет современных электронных, но индукционные типа СА4У хотя конструктивно и представляют собой три однофазных, при небольших нагрузках тупо стоят, это лично проверено ;)
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 14 май 2013 17:36

sovok писал(а):Не знаю насчет современных электронных, но индукционные типа СА4У хотя конструктивно и представляют собой три однофазных, при небольших нагрузках тупо стоят, это лично проверено ;)


У любого счетчика есть минимальный ток. Если активный ток сети меньше этого порога, то индукционный счетчик ничего не кажет. Думаю, что с электронными счетчиками дело не лучше обстоит. От фазности счетчика это, по-моему, не зависит.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

Сообщение 15 май 2013 07:26

Нет значит нет, на самом деле не особенно критично- куплю однофазный. Просто подумал может ктото пользуется таким учетом... Спасибо за ответы.
PS. ЭСО это энергосбыт что ли?
Василий Васильевич
dva_kota

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 24.01.2012

Откуда: Краснодарский край

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron