Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
Правильно ли собран узел учёта? Всё рисовать думаю нет смысла,особливо интересует белый провод на фото.ТТИ 30 Безшинные.
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
Вот почитай
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
Белый провод нужен если у вас есть связь с диспетчерской АСУ а так он не нужен
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
Белый провод подключен правильно. Вообще с цепями напряжения у Меркурия будьте внимательны: засунете этот провод в соседнюю клемму - каюк счетчику.
Не забудьте только потом все И2 объединить между собой и заземлить желто-зеленым проводом, а к клемме 7(или 8) счетчика подключить N (ноль). И все, в работу.
P.S. Там на крышке, с обратной стороны, должна быть схемка. А в мануале - много схемок и Ваша, в том числе.
Не забудьте только потом все И2 объединить между собой и заземлить желто-зеленым проводом, а к клемме 7(или 8) счетчика подключить N (ноль). И все, в работу.
P.S. Там на крышке, с обратной стороны, должна быть схемка. А в мануале - много схемок и Ваша, в том числе.
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
mr.energo писал(а):Не забудьте только потом все И2 объединить между собой и заземлить желто-зеленым проводом, а к клемме 7(или 8) счетчика подключить N (ноль). И все, в работу.
Гдето читал что объединение и2 может отсутствовать также как на схеме во втором ответе где мне предлагают почитать,а ноль на фото есть надо только фотку чуть протянуть влево.
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
-саня- писал(а):Гдето читал что объединение и2 может отсутствовать.
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть заземлены. Так ПУЭ велит. Пункт 3.4.23, например. И обычно заземляют именно так, как я описал, хотя последовательное заземление запрещено.
Если Вы планируете пломбировать и регистрировать Ваш узел учета, то неплохо почитать раздел "Учет с применением измерительных трансформаторов", это пункты 1.5.16 - 1.5.26.
Особенно обратите внимание на п.1.5.23, касаемый испытательной колодки. В Вашей схеме она отсутствует, а без нее Сбыт не примет.
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
Только для себяmr.energo писал(а):Если Вы планируете пломбировать и регистрировать Ваш узел учета,.
Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока
А вот самая лучшая и понятная схема из паспорта на счетчик