Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 02 июл 2015 21:10

Правильно ли собран узел учёта? Всё рисовать думаю нет смысла,особливо интересует белый провод на фото.ТТИ 30 Безшинные.
3.jpg
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 03 июл 2015 10:00

Вот почитай
image.jpg
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 03 июл 2015 10:02

Белый провод нужен если у вас есть связь с диспетчерской АСУ а так он не нужен
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 03 июл 2015 17:55

Белый провод подключен правильно. Вообще с цепями напряжения у Меркурия будьте внимательны: засунете этот провод в соседнюю клемму - каюк счетчику.
Не забудьте только потом все И2 объединить между собой и заземлить желто-зеленым проводом, а к клемме 7(или 8) счетчика подключить N (ноль). И все, в работу.
P.S. Там на крышке, с обратной стороны, должна быть схемка. А в мануале - много схемок и Ваша, в том числе.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 04 июл 2015 08:58

mr.energo писал(а):Не забудьте только потом все И2 объединить между собой и заземлить желто-зеленым проводом, а к клемме 7(или 8) счетчика подключить N (ноль). И все, в работу.

Гдето читал что объединение и2 может отсутствовать также как на схеме во втором ответе где мне предлагают почитать,а ноль на фото есть надо только фотку чуть протянуть влево.
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 05 июл 2015 22:06

-саня- писал(а):Гдето читал что объединение и2 может отсутствовать.

Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть заземлены. Так ПУЭ велит. Пункт 3.4.23, например. И обычно заземляют именно так, как я описал, хотя последовательное заземление запрещено.
Если Вы планируете пломбировать и регистрировать Ваш узел учета, то неплохо почитать раздел "Учет с применением измерительных трансформаторов", это пункты 1.5.16 - 1.5.26.
Особенно обратите внимание на п.1.5.23, касаемый испытательной колодки. В Вашей схеме она отсутствует, а без нее Сбыт не примет.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 06 июл 2015 17:16

mr.energo писал(а):Если Вы планируете пломбировать и регистрировать Ваш узел учета,.
Только для себя
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение трёхфазного счётчика с трансформаторами тока

Сообщение 09 июл 2015 15:14

А вот самая лучшая и понятная схема из паспорта на счетчик
image.jpg
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron