как подключить двигатель 4квт к сети 220 в


Ответы на вопросы, касающиеся установки, подключения, схем подключения и эксплуатации электродвигателей

как подключить двигатель 4квт к сети 220 в

Сообщение 22 окт 2012 02:21

Подскажите пожалуйста, как подключить двигатель 4квт 380/220 в одну фазу. Он будет стоять на циркулярке. как лучше звездой или треугольником и какая мощность кондёров.
eded

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 22.10.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: как подключить двигатель 4квт

Сообщение 22 окт 2012 12:34

Лучше треугольником конечно - меньше мощности потеряет. Кондеров из расчета 66 мкф на 1 квт если запуск без механической нагрузки на валу предполагается.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: как подключить двигатель 4квт к сети 220 в

Сообщение 22 окт 2012 19:51

Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: как подключить двигатель 4квт к сети 220 в

Сообщение 23 окт 2012 09:04

Запускал на сколько помню звездой 2,2 квт 1500 об/мин на общей емкости что то около 50 мкф
Detonator

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 05.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: как подключить двигатель 4квт к сети 220 в

Сообщение 01 ноя 2012 10:43

Можно, согласен. 2,2квт, 1500... только разгон намного дольше будет. Вот 4 и более квт очень непорсто запустить на 1ф. Если еще 3000 об/мин тогда вообще труба дело. Даже если запуск вхолостую предполагается, без нагрузки. Мешок конденсаторов надо)
Если пуск с нагрузкой, то забудьте. однозначно 380 вольт, остальное - от лукавого))
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: как подключить двигатель 4квт к сети 220 в

Сообщение 10 мар 2013 16:49

66 мкф на 1 квт это очень грубый расчет, т. к. параметры АД разные, режимы работы тоже. Да и не нужна в большинстве случаев такая емкость когда двигатель запущен и набрана номинальная частота вращения. Не существует универсального способа расчета конденсаторов для, я бы советовал в таких случаях использовать 2х-ступенчатое управление двигателем: запуск и разгон на 2х конденсаторах, дальнейшая работа уже на 1ом.

Рекомендую посчитать здесь и уже исходя из полученных результатах корректировать емкость в сторону увеличения.