Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером/


Ответы на вопросы, касающиеся установки, подключения, схем подключения и эксплуатации электродвигателей

Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером/

Сообщение 23 апр 2013 00:58

Проблема вот в чем. Двигатель 1,5 кВт должен включаться периодически на 5 мин. Включение будет через таймер.Он подает сигнал на пусковое реле .....,а дальше засада. Сеть у меня однофазная.Двигатель подключается под нагрузкой ,треугольником ,через конденсаторы. А значит есть и пусковой конденсатор и кнопка. А теперь сам вопрос. Что можно поставить на место кнопки,чтоб после запуска двигателя сама отключалась,а после завершения работы двигателя возвращалась в исходное положение вкл.?
У кого только не спрашивал,среди моих знакомых таких знатоков нет. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!!!
Серж.Ш

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 23 апр 2013 08:20

Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 23 апр 2013 12:44

Ну да, какое нибудь программируемое реле времени нужно для этого, аналогов достаточно.
Только их 2 понадобиться: одно для цикличного включения/отключение двигателя, другое - для кратковременного (достаточного для разгона движка) замыкания цепи, содержащей пусковую емкость при подаче питания на обмотки двига.
Возможно (не уверен) есть реле на несколько каналов управления, тогда можно будет одним обойтись.
Ну и в любом случае использовать их только как промежуточные в схеме.
IvPar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 37
На форуме с 04.02.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 23 апр 2013 22:05

Practik писал(а):Что-то типа этого http://www.poligon.info/catalog/index.p ... NT_ID=1217

Эта штуковина мне наверное подойдет. Спасибо, Practik ,за совет!
Серж.Ш

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 23 апр 2013 22:52

Серж.Ш писал(а):Что-то типа этого http://www.poligon.info/catalog/index.p ... NT_ID=1217Эта штуковина мне наверное подойдет. Спасибо, Practik ,за совет!


Не совсем оптимально выбранно реле времени.
В Вашей ситуации требуется реле времени с задержкой включения, конечно выбранное реле E1ZMQ10 24-240VAC/DC тоже имеет эту функцию, но есть и простое однофункциональное реле времени E1Z1E10 24-240VAC/DC

Посмотреть можно тут: http://www.poligon.info/catalog/index.p ... ENT_ID=298, ну и не стоит забывать, что контакт реле рассчитан на 8А.
johanius

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 23 апр 2013 23:40

Согласен. Но как пример подходит: оба могут работать в цикле, но у первого импульс-пауза 1:1, у второй генерирует асимметричные импульсы ну стоит на 50% дороже.
А вообще есть и нашенские аналоги, намного дешевле и кстпти более функциональнее- собирали схему управления бактерицидными лампами в цеху более 2х лет назад, если не ошибаюсь новосибирского пр-ва - претензий нет.
IvPar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 37
На форуме с 04.02.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 24 апр 2013 07:40

IvPar писал(а):Ну и в любом случае использовать их только как промежуточные в схеме.
Почему непременно как промежуточное?
Серж.Ш писал(а):Двигатель 1,5 кВт
В однофазной сети вдвое меньше. А а в описании девайса максимальный ток коммутации указан 8А. Я посчитал, с запасом выходит вроде :D не?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 24 апр 2013 14:28

Конечно, реле времени в схему просится! Это что ж за спецов вы до форума спрашивали, что ни один вам не подсказал?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 24 апр 2013 15:49

Формула мощности однофазного двигателя: P=U*I*cos(phi)*КПД;
тогда ток: I=P/(U*cos(phi)*КПД;

Принимаем cos(phi) и КПД равными 0.8 (примерные значения, не могу сказать конкретные значения для Вашего двигателя).

Тогда I=1500/(220*0.8*0.8)=10,65А

А это уже превышает допустимый ток, а если учесть, что в момент старта ток в разы выше номинального, то есть вероятность, что контакт выгорит в первый же раз.
Ради интереса можно посмотреть кнопку которой двигатель запускается в настоящий момент, на какой ток она рассчитана?
johanius

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Спецы!, помогите сделать правильно /двигатель с таймером

Сообщение 24 апр 2013 20:02

Если я правильно понял,у ТС трехфазный двигатель включается в однофазную сеть.
Ток двигателя рассчитывается по формуле
I = P/(1.73•U•n•cosф)

Где Р - мощность электродвигателя кВт; n - КПД двигателя; cosф - коэффициент мощности, 1.73 - коэффициент, характеризующий соотношение между линейным и фазным токами.
Считаем и получаем чуть больше 6А.