генератор синхронный гс-16у2


Ответы на вопросы, касающиеся установки, подключения, схем подключения и эксплуатации электродвигателей

генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 23 апр 2013 21:37

Вопрос.Сколько бы не добавляю обороты двигателя,частота растет,а напряжение выше 290В не поднимается.В чем может быть проблема хоть в теории.Где искать причину.
mozg2475

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 24 апр 2013 07:40

Под нагрузкой или вхолостую? Какое номинальное напряжение генератора? Проблема может быть нем, напряжение на выходе статора синхронного генератора зависит от тока возбуждения, ну и от оборотов и мощности нагрузки.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 24 апр 2013 07:56

mozg2475 писал(а):напряжение выше 290В не поднимается.Где искать причину.

В цепи возбуждения.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 24 апр 2013 14:26

Practik писал(а):В цепи возбуждения.

Недостаточный магнитный поток, одним словом. Например, межвитковое КЗ в обмотке возбуждения.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 30 апр 2013 21:01

Причина была в плохом контакте(скрутка вместо пайки)регулировочного резистора установки напряжения.
mozg2475

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 23.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 01 май 2013 17:03

mozg2475 писал(а):Причина была в плохом контакте(скрутка вместо пайки)регулировочного резистора установки напряжения.

Ну вот, по сути так и говорилось: цепь возбуждения.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 10 июл 2013 22:13

причина падения частоты тока в генераторе? напряжение в холостом и рабочем режиме 225 вольт между нолём и фазой. меж фазное 382 вольта. может причина быть в резисторе установки напряжения?
Andrej22

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 10.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор синхронный гс-16у2

Сообщение 11 июл 2013 13:02

Andrej22 писал(а):причина падения частоты тока в генераторе? напряжение в холостом и рабочем режиме 225 вольт между нолём и фазой. меж фазное 382 вольта. может причина быть в резисторе установки напряжения?


Скорее всего резистор регулировки напряжения уже полностью вывели из работы (установили в крайнее положение), так как напряжение номинальное при сниженной частоте вращения первичного двигателя. Частота вырабатываемого напряжения зависит только от скорости вращения вала.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron