генератор синхронный гс-16у2
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
генератор синхронный гс-16у2
Вопрос.Сколько бы не добавляю обороты двигателя,частота растет,а напряжение выше 290В не поднимается.В чем может быть проблема хоть в теории.Где искать причину.
Re: генератор синхронный гс-16у2
Под нагрузкой или вхолостую? Какое номинальное напряжение генератора? Проблема может быть нем, напряжение на выходе статора синхронного генератора зависит от тока возбуждения, ну и от оборотов и мощности нагрузки.
Re: генератор синхронный гс-16у2
mozg2475 писал(а):напряжение выше 290В не поднимается.Где искать причину.
В цепи возбуждения.
Re: генератор синхронный гс-16у2
Practik писал(а):В цепи возбуждения.
Недостаточный магнитный поток, одним словом. Например, межвитковое КЗ в обмотке возбуждения.
Re: генератор синхронный гс-16у2
Причина была в плохом контакте(скрутка вместо пайки)регулировочного резистора установки напряжения.
Re: генератор синхронный гс-16у2
mozg2475 писал(а):Причина была в плохом контакте(скрутка вместо пайки)регулировочного резистора установки напряжения.
Ну вот, по сути так и говорилось: цепь возбуждения.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: генератор синхронный гс-16у2
причина падения частоты тока в генераторе? напряжение в холостом и рабочем режиме 225 вольт между нолём и фазой. меж фазное 382 вольта. может причина быть в резисторе установки напряжения?
Re: генератор синхронный гс-16у2
Andrej22 писал(а):причина падения частоты тока в генераторе? напряжение в холостом и рабочем режиме 225 вольт между нолём и фазой. меж фазное 382 вольта. может причина быть в резисторе установки напряжения?
Скорее всего резистор регулировки напряжения уже полностью вывели из работы (установили в крайнее положение), так как напряжение номинальное при сниженной частоте вращения первичного двигателя. Частота вырабатываемого напряжения зависит только от скорости вращения вала.