Возбуждение генератора ГСФ-100БК
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Возбуждение генератора ГСФ-100БК
Можно ли временно заменить украденный блок статического возбуждения синхронного генератора ГСФ-100БК ( 400В, 181А, 100кВт; возб. = 21В, 120А ) дизель-генераторного агрегата ДГМА-100 имеющимся в наличии пуско-зарядным устройством Э312 ( = 12В и = 24В ) без возможности регулирования возбуждения генератора. Дизель-генератор используется как резервный источник питания потребителей общей мощностью 75кВт, включается редко и на время не более 1 суток. Нагрузка на время работы ДЭС остаётся стабильной.
Можно ли для ручного регулирования возбуждения данного генератора при питании от Э312 в цепь = 24В обмотки возбуждения включать балластные сопротивления для сварочных агрегатов?
Можно ли для ручного регулирования возбуждения данного генератора при питании от Э312 в цепь = 24В обмотки возбуждения включать балластные сопротивления для сварочных агрегатов?
Re: Возбуждение генератора ГСФ-100БК
По первому воросу: можно.
По второму: можно и нужно.
Установочка Э312 совсем не слабая - 16 кВА, если верить данным с просторов сети. Поэтому спалить ее едва ли получится. А для цепи возбуждения разница в три вольта роли особой не сыграет, тем более с регулировкой при помощи сопротивлений.
По второму: можно и нужно.
Установочка Э312 совсем не слабая - 16 кВА, если верить данным с просторов сети. Поэтому спалить ее едва ли получится. А для цепи возбуждения разница в три вольта роли особой не сыграет, тем более с регулировкой при помощи сопротивлений.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Возбуждение генератора ГСФ-100БК
Спасибо, Patric Star. Буду пробовать соорудить временную ( на период отсутствия родного блока возбуждения ) схему возбуждения генератора ГСФ-100БК на базе ПЗУ Э312 с возможностью хотя бы дискретного ручного регулирования тока возбуждения.
Оставить без резервного питания удаленный охраняемый объект при наличии всего лишь одного ввода 6кВ ( ЛЭП-6кВ ) - нельзя. Денег на покупку нового генератора хозяева не выделяют.
От сюда еще один вопрос: реально ли приобрести отдельно рабочий блок возбуждения к генератору ГСФ-100БК ( желательно в Украине )? Может кто предложит?
Оставить без резервного питания удаленный охраняемый объект при наличии всего лишь одного ввода 6кВ ( ЛЭП-6кВ ) - нельзя. Денег на покупку нового генератора хозяева не выделяют.
От сюда еще один вопрос: реально ли приобрести отдельно рабочий блок возбуждения к генератору ГСФ-100БК ( желательно в Украине )? Может кто предложит?
Re: Возбуждение генератора ГСФ-100БК
На Украине... Даже не знаю. У нас все можно, просто если глухомань какая-нибудь деревенская, то ждать очень долго придется и доставка влетит в копеечку.
Вообще ближайших поставщиков электрооборудования надо теребить. Штука не совсем копеечная и деньги сделают свое дело. В крайнем случае предложат аналог, если продаваны нормальные.