электродвигатель серии 2ПО
Подскажите, сколько пар полюсов у двигателя серии 2 ПО. Нужно для расчета самоиндукции якоря по формуле Уманского и Линвиля.
- practicant
- Активность пользователя
- Сообщений: 5
- На форуме с 06.01.2014
- Репутация: 10
Re: электродвигатель серии 2ПО
2ПО-четырехполюсные машины с полным числом добавочных полюсов.
Re: электродвигатель серии 2ПО
Серия 2П охватывает множество модификаций. 2ПО (с наружным охлаждением от постороннего вентилятора) могут быть двухполюсными и четырехполюсными машинами. Если нет маркировки, то определить можно по высоте оси вращения двигателя (90, 100 мм - 2х-полюсные, 112 мм и более - 4х-полюсные). Если есть, то последняя цифра это число пар полюсов. Напр. 2ПО160МУХЛ4.
Re: электродвигатель серии 2ПО
Двигатели исполнения 2ПО выпускают не ниже 132мм по оси вращения.
А вот это заблуждение. УХЛ4-вариант климатического исполнения.
Paul-M писал(а): Если есть, то последняя цифра это число пар полюсов. Напр. 2ПО160МУХЛ4.
А вот это заблуждение. УХЛ4-вариант климатического исполнения.
Re: электродвигатель серии 2ПО
Всем спасибо! У меня двигатель типа 2ПО200L исполнения УХЛ4. Если я правильно понимаю, данная машина компенсированная с числом пар основных полюсов - 4, внешним обдувом и высотой оси 200 мм, а в формуле Уманского-Линвиля для расчета коэффициента самоиндукции якоря используем только основные полюса?
- practicant
- Активность пользователя
- Сообщений: 5
- На форуме с 06.01.2014
- Репутация: 10
Re: электродвигатель серии 2ПО
Practik, вы правы. Прошу прощения за неверную информацию. Последняя цифра (4) — категория размещения по ГОСТ 15150-69