подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Всем привет,
Нужет совет.
Есть мотор-редуктор с эл. двигателем на 500 вольт. Возможно ли его подключение в сеть 380 Вольт и чем это может грозить?
Заранее спасибо
Нужет совет.
Есть мотор-редуктор с эл. двигателем на 500 вольт. Возможно ли его подключение в сеть 380 Вольт и чем это может грозить?
Заранее спасибо
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Трехфазный асинхронник на 500 вольт? Точно не постоянного тока?
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
да.
точно.
точно.
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
MIHAS писал(а):Трехфазный асинхронник на 500 вольт? Точно не постоянного тока?
скорее всего с крана двигатель, раньше были такие. Их запитывали через транс повышающий. Можно дать на него 380 в, ничего ему не будет, кроме снижения частоты вращения, мощности ну и крутящий моменнт соответственно снизится.
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Я после просушки двигателя вхолостую запускал через трансформатор трехфазник 36 вольт. Двиг был 4 квт и запустился нормально, правда можно было рукой вал остановить))
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Он не сгорит при пониженном напряжении, но серьеезно изменятся механические характеристики: да, частота вращения упадет, связано с увеличением скольжения. Как он будет работать зависит от нагрузки на валу. Если хорошо нагружен то частота вращения будет ниже номинальной, поэтому потребуется поддержание Uном, иначе говоря только через трансформатор запитывать.
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
Ну да, у каждого трансформатор 380/550 припасен
Re: подключение двигателя 500 вольт в сеть 380 вольт
У асинхронных двигателей существует квадратичная зависимость тока от напряжения, то есть при снижении напряжения в два раза ток увеличится в четыре. Поэтому АД не рекомендуют использовать при пониженном напряжении на номинальную нагрузку.