приветствую вас гуру электрики
электродвигатель новый на 11квт подключен в звезду к трехфазной электросети не запускается. срабатывает магнитный пускатель и тут же выбивает автомат на 32 а.
подскажите что делать. заранее благодарен.
электродвигатель новый на 11квт подключен в звезду к трехфазной электросети не запускается. срабатывает магнитный пускатель и тут же выбивает автомат на 32 а.
подскажите что делать. заранее благодарен.
Re: не запускается электродвигатель
11 кВт это порядка 17-18 А, а пусковой ток асинхронного двигателя может превышать номинальный в 5 и более раз. Поэтому если он на 32 А да еще категории "С", то это в порядке вещей. Я бы поставил категории "D" не меньше 40 А. Какая категория автомата и запуск под нагрузкой или нет? И если двигатель новый то и шильдик имеется - какой номинальный ток указан?
Re: не запускается электродвигатель
Занижен номинал автомата потому что. Для запуска и управления асинхронников мощностью > 10 кВт уже имеет смысл использовать УПП или частотник, тогда 40 А должен держать.