Реверс электродвигателя на 380 без остановки


Ответы на вопросы, касающиеся установки, подключения, схем подключения и эксплуатации электродвигателей

Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 01 дек 2014 15:04

Возможно ли реверсирование электродвигателя без остановки? Без нажатия кнопки "СТОП", а "ВПЕРЕД"-"НАЗАД". Если да то почему нигде не применяют?
MAX

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 26.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 01 дек 2014 15:40

Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 01 дек 2014 16:50

Прочитал, ну там больше по схемам торможения. А если для асинхронного двигателя с замкнутым ротором по стандартной схеме как тут reversible-drive.php без кнопки "СТОП" попробовать?
MAX

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 26.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 01 дек 2014 18:52

Чисто технически это не получится. Смотрим схему реверсирования электродвигателя. Без нажатия кнопки стоп не получится:

Так, втягивание якоря и главных контактов KM1 разомкнет питающую цепь катушки KM2 – в эту цепь последовательно включен нормально закрытый (Normal Close, маркировка «NC») блок-контакт KM2. Таким образом, при нажатии «пусковой» кнопки SB2, срабатывание KM2 гарантированно не произойдет. Аналогичная блокировка включения KM1 предусмотрена и при срабатывании KM2 – питание катушки последнего осуществляется через NC блок контакт KM1.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 01 дек 2014 18:53

В схеме по ссылке реализована защита от одновременного включения пускателей, поэтому без стоповой кнопки не удастся включить второй пускатель без отключения первого.Впрочем , там все подробно разжевано.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 02 дек 2014 08:49

Да нет, как раз технически несложно сделать если для блокировки включения 2х пускателей использовать не блок контакты пускателей, а напр. нормально закрытые контакты пусковых кнопок.
Не используют потому что при перефазировке может контакт может залипнуть или не успеть отойти и есть опасность встречной фазы.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 03 дек 2014 10:35

Почему? На самом деле для управления маломощных движков применяется этот способ. Но для АД такое управление связано с очень большими перегрузками по току, нагрузки на сеть, не говоря о том, движок легко убить можно.
miha

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 03.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 03 дек 2014 16:04

Маразм по моему... А чем отключать тогда? Или двигатель будет работать 24/7 365 дней в году?))
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Реверс электродвигателя на 380 без остановки

Сообщение 04 дек 2014 14:44

sovok, а кнопку "Стоп" никто не отменял в этой схеме.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию