Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 02 апр 2013 00:55

fungus писал(а):Нет конечно! тупо замена пробкам. Не знаю насчет преимуществ, искать линию неисправную мошь и проще будет, а места в 2 раза больше занимают. Если немного групп в щите ладно, а если больше 10 вот считайте модули Х2. В проектах электроснабжения они бывают часто как вводные. Главное что соблюдается п 6.6.28. ...исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Не совсем замена пробкам, точнее совсем не то... хотя бы потому что, что обеспечивается одновременное размыкание полюсов в соответствии с упомянутым в этой теме требования Правил.

Об использовании двухполюсников: bipolar-switch.php

Насчет занимаемого места: уже не раз попадались двухполюсные автоматы шириной в модуль, если критично, то найти при желании можно, думаю...
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 01 июл 2013 13:56

Неужеле если двухполюсник на 220 ном напряжения (ну +-), то он выбьет при кз в цепи 36 вольт? Или возможно пофиг напруга, он на превышение тока работает, но это какой ток должен быть, если напряжение уже в несколько раз понижено??


Предположим, что к.з. произошло после вашего трансформатора. Напряжение и сопротивление замкнутой цепи стремится к нулю. В этом режиме ваш трансформатор будет выдавать все, что только сможет, режим к.з. Если его мощность 250 Вт, ток к.з. будет стремиться к 250 А, так как напряжение будет примерно равно нулю. Ток согласитесь тоже не маленький
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 08 июл 2013 13:13

Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 14 июл 2013 14:40

Dispet писал(а):Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Верно, только в цепях “постоянки” должны использоваться автоматы постоянного тока. На практике, из-за разнице в стоимости, нередко используются обычные - под “переменку”, но корректная работа их в этом случае не гарантирована.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 14 июл 2013 19:14

fungus писал(а):
Dispet писал(а):Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Верно, только в цепях “постоянки” должны использоваться автоматы постоянного тока. На практике, из-за разнице в стоимости, нередко используются обычные - под “переменку”, но корректная работа их в этом случае не гарантирована.

Уважаемый fungus, обратите внимание на то, что практически для всех автоматов в каталогах приведено два значения номинального напряжения: постоянное и переменное. Это касается автоматов ABB, ВА, АЕ, Электрон, АВ2М - вобщем самых ходовых на сегодняшний день.

Если автомат рассчитан на переменное напряжение 380В, то на постоянке его применяют в сетях 220В, переменное 660 - постоянное 380, т.е. отличие почти в 2 раза.

Объясняется это тем, что дуга постоянного тока гасится хуже, чем переменного, так как нет перехода через ноль. Так что ошибки никакой нет, правильно подобрать номинальное напряжение по каталожным данным.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 21 мар 2014 16:12

xTerminator писал(а)::D Перед тем как сюда написать читал, спасибо. Написано хорошо. И по поводу что найти линию отключающую узо согласен если их много. Но вот:
Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.
Неужеле если двухполюсник на 220 ном напряжения (ну +-), то он выбьет при кз в цепи 36 вольт? Или возможно пофиг напруга, он на превышение тока работает, но это какой ток должен быть, если напряжение уже в несколько раз понижено??

а если трансформатор 36в 2000вт то какой поминальный ток во вторичной цепи будет? 2000/36=55,5а даже при мощности 100 вт ток на стороне 36в в разы больше чем в первичке
все что лишнее отгорит
евген85

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 29
На форуме с 20.03.2014

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 21 мар 2014 19:56

В однофазной сети обрыв нуля не страшен а в трёхфазной "катастрофа" Вводные автоматы на щитах требуют с разрывом нуля для безопасности . Ноль через клему надежней чем контакт автомата многие со мной согласятся.
Алехандр

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 21
На форуме с 11.02.2014

Репутация: 42
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?

Сообщение 21 мар 2014 20:36

Алехандр писал(а):В однофазной сети обрыв нуля не страшен а в трёхфазной "катастрофа" Вводные автоматы на щитах требуют с разрывом нуля для безопасности . Ноль через клему надежней чем контакт автомата многие со мной согласятся.

а еще на вводе работники РЭСа могут свободно перепутать ноль и фазу(они такие шалуны!!!)
все что лишнее отгорит
евген85

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 29