Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
Не совсем замена пробкам, точнее совсем не то... хотя бы потому что, что обеспечивается одновременное размыкание полюсов в соответствии с упомянутым в этой теме требования Правил.fungus писал(а):Нет конечно! тупо замена пробкам. Не знаю насчет преимуществ, искать линию неисправную мошь и проще будет, а места в 2 раза больше занимают. Если немного групп в щите ладно, а если больше 10 вот считайте модули Х2. В проектах электроснабжения они бывают часто как вводные. Главное что соблюдается п 6.6.28. ...исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Об использовании двухполюсников: bipolar-switch.php
Насчет занимаемого места: уже не раз попадались двухполюсные автоматы шириной в модуль, если критично, то найти при желании можно, думаю...
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
Неужеле если двухполюсник на 220 ном напряжения (ну +-), то он выбьет при кз в цепи 36 вольт? Или возможно пофиг напруга, он на превышение тока работает, но это какой ток должен быть, если напряжение уже в несколько раз понижено??
Предположим, что к.з. произошло после вашего трансформатора. Напряжение и сопротивление замкнутой цепи стремится к нулю. В этом режиме ваш трансформатор будет выдавать все, что только сможет, режим к.з. Если его мощность 250 Вт, ток к.з. будет стремиться к 250 А, так как напряжение будет примерно равно нулю. Ток согласитесь тоже не маленький
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
Верно, только в цепях “постоянки” должны использоваться автоматы постоянного тока. На практике, из-за разнице в стоимости, нередко используются обычные - под “переменку”, но корректная работа их в этом случае не гарантирована.Dispet писал(а):Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
fungus писал(а):Верно, только в цепях “постоянки” должны использоваться автоматы постоянного тока. На практике, из-за разнице в стоимости, нередко используются обычные - под “переменку”, но корректная работа их в этом случае не гарантирована.Dispet писал(а):Двухполюсные автоматы применяются в устройствах РЗА на энергообъектах. В сетях постоянного тока, там есть "+" и "-". Двухполюсные автоматы в самый раз.
Уважаемый fungus, обратите внимание на то, что практически для всех автоматов в каталогах приведено два значения номинального напряжения: постоянное и переменное. Это касается автоматов ABB, ВА, АЕ, Электрон, АВ2М - вобщем самых ходовых на сегодняшний день.
Если автомат рассчитан на переменное напряжение 380В, то на постоянке его применяют в сетях 220В, переменное 660 - постоянное 380, т.е. отличие почти в 2 раза.
Объясняется это тем, что дуга постоянного тока гасится хуже, чем переменного, так как нет перехода через ноль. Так что ошибки никакой нет, правильно подобрать номинальное напряжение по каталожным данным.
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
xTerminator писал(а)::D Перед тем как сюда написать читал, спасибо. Написано хорошо. И по поводу что найти линию отключающую узо согласен если их много. Но вот:Неужеле если двухполюсник на 220 ном напряжения (ну +-), то он выбьет при кз в цепи 36 вольт? Или возможно пофиг напруга, он на превышение тока работает, но это какой ток должен быть, если напряжение уже в несколько раз понижено??Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.
а если трансформатор 36в 2000вт то какой поминальный ток во вторичной цепи будет? 2000/36=55,5а даже при мощности 100 вт ток на стороне 36в в разы больше чем в первичке
все что лишнее отгорит
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
В однофазной сети обрыв нуля не страшен а в трёхфазной "катастрофа" Вводные автоматы на щитах требуют с разрывом нуля для безопасности . Ноль через клему надежней чем контакт автомата многие со мной согласятся.
Re: Зачем нужны 2х-полюсные автоматы?
Алехандр писал(а):В однофазной сети обрыв нуля не страшен а в трёхфазной "катастрофа" Вводные автоматы на щитах требуют с разрывом нуля для безопасности . Ноль через клему надежней чем контакт автомата многие со мной согласятся.
а еще на вводе работники РЭСа могут свободно перепутать ноль и фазу(они такие шалуны!!!)