Короткое замыкание ? Устранение


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: Короткое замыкание ? Устранение

Сообщение 14 сен 2012 09:04

Что за УЗО и какой номинал по току утечки?
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Короткое замыкание ? Устранение

Сообщение 14 сен 2012 16:25

Если только на эту нагрузку УЗО срабатывает, то прозвонить землю или попробовать откинуть ее в терморегуляторе теплых полов и проверить. Если только в них дело будет, то либо без земли включать - нежелательно - возможна большая утечка. Либо менять ТП. И тоже самое с группой розеток.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Короткое замыкание ? Устранение

Сообщение 18 сен 2012 10:25

При сильно разветвленной сети утечка может превышать уставку УЗО. УЗО с уставкоой на 30мА по паспорту вообще указано не менее 0.5*ном. ток и в итоге написано 30мА, а выходит от 15 до 18мА.
мегавольт-1

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 70
На форуме с 28.01.2012

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Короткое замыкание ? Устранение

Сообщение 18 сен 2012 11:16

Хорошо когда есть чем проверить и умение всем этим пользоваться. Особенно в наше время. Я вот с иековскими дифами както попадал когда магазин сдавал. Практически все силовые отходящие линии питающие розетки на дифавтоматах сидели. Автоматы только цепи освещения защищали и на вводах ЩР. Ну лаборатория замеры свои поделала - все гуд, автоматы прошли все, а дифов несколько штук так и пришлось поменять. Не вписались в допустимые циферки именно по токам утечки, заявленный номинал устройств завышен.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Короткое замыкание ? Устранение

Сообщение 01 июл 2013 13:49

УЗО у меня одно, стоит на все автоматы, но выключается оно при включении автомата с теплыми


Вот еще один пример, показывающий, что лучше применять отдельные дифавтоматы на каждую группу. Вот так одна линия глючит, а страдает вся квартира.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию