причина отключения узо
Сообщений: 25
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: причина отключения узо
Вообще уставка теплового расцепителя автомата регулируется в некоторых пределах. Да и приборы бытовые далеко не всегда потребляют именно номинальную свою мощность. Плюс коэффициент мощности если учесть, который практически никогда единице круглой не равен... Короче, вполне возможно, что ваш автомат свою уставку отрабатывает.
На группу розеток при проводе 2,5 квадрата ставят обычно автоматы не на 16, а на 25 ампер. Оцените сечение проводов и, если есть возможность, поменяйте автомат. А если менять нельзя, управляйте потреблением: не включайте все приборы в одно время.
На группу розеток при проводе 2,5 квадрата ставят обычно автоматы не на 16, а на 25 ампер. Оцените сечение проводов и, если есть возможность, поменяйте автомат. А если менять нельзя, управляйте потреблением: не включайте все приборы в одно время.
Re: причина отключения узо
В сечении проводов не очень разбираюсь. Не знаю с чем связано, но сейчас перестало вышибать, хоть включено абсолютно все тоже самое. Но на всякий случай уже договорился с электриком по поводу замены этого диф автомата.
Re: причина отключения узо
Да уж, с сечением далеко не все так просто. Казалось бы - вооружись обычным штангелем, измерь диаметр, а сечение найдется как ПИ*ЭР в КВАДРАТЕ. Но наделе разница между толщиной жил гостовского и тушного кабеля может быть заметна на глаз. Вот и поди разберись - то ли это ТУшные 2,5 квадрата, то ли ГОСТОвская полторашка.
Хотя, по идее штангель не обманешь... Разве что жилы не круглые будут.
Хотя, по идее штангель не обманешь... Разве что жилы не круглые будут.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: причина отключения узо
Так под любой брак ту напишут, то ли еще будет если контроля толком нет... А по теме: не вижу ничего удивительного в срабатывании от токовой перегрузки дифавтомата, загруженного под номинал. То, что он перестал отключаться можно объяснить меньше нагрузкой. А то, что ТС пишет, что нагрузка та же осталась бабушка надвое сказала - возможно просто нагреватель (самая мощная нагрузка в его случае) с термостатом и работает меньше по каким-то причинам или еще вагон+маленькая тележка других причин. Поэтому, вывод насчет электрика он правильный сделал) сразу бы так.
Re: причина отключения узо
На группе розеток(8шт) стоит дифавтомат! без нагрузки отключается,а под нагрузкой держит! в чем причина???
Re: причина отключения узо
Для Сантела: А номинал какой у автомата по току утечки в миллиамперах?
По мне кажется, утечка есть всегда. Просто она не напрямую, а через какое-то переходное сопротивление. Вот когда нагрузки нет, ток через это сопротивление относительно большой и превышает уставку миллиампер на десять - автомат срабатывает.
А когда параллельно этому переходному сопротивлению включается нагрузка, ток утечки через него снижается и автомат держит. То есть, имеется утечка на грани уставки автомата.
По мне кажется, утечка есть всегда. Просто она не напрямую, а через какое-то переходное сопротивление. Вот когда нагрузки нет, ток через это сопротивление относительно большой и превышает уставку миллиампер на десять - автомат срабатывает.
А когда параллельно этому переходному сопротивлению включается нагрузка, ток утечки через него снижается и автомат держит. То есть, имеется утечка на грани уставки автомата.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: причина отключения узо
То есть фаза дает утечку на провод заземления через изоляцию???
Re: причина отключения узо
Откройте секрет как это ток может снизиться из-за дополнительной параллельной цепи))Patric Star писал(а):А когда параллельно этому переходному сопротивлению включается нагрузка, ток утечки через него снижается и автомат держит.
Снизится сопротивление, а ток только возрастет.
Скорее всего УЗО просто глючит, такое с ними случается.
Re: причина отключения узо
Patric Star писал(а):Да уж, с сечением далеко не все так просто. Казалось бы - вооружись обычным штангелем, измерь диаметр, а сечение найдется как ПИ*ЭР в КВАДРАТЕ. Но наделе разница между толщиной жил гостовского и тушного кабеля может быть заметна на глаз. Вот и поди разберись - то ли это ТУшные 2,5 квадрата, то ли ГОСТОвская полторашка.
Хотя, по идее штангель не обманешь... Разве что жилы не круглые будут.
Как же штангелем вычислить сечение, вы же не знаете толщину изоляции, или предлагаете в зачищенном от изоляции месте мерить? С такими замерами может дернуть даже от нулевого провода. Лучше не экспериментировать.
Может на оболочке где напечатано сечение
Re: причина отключения узо
И что теперб делать провод менять