причина отключения узо


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: причина отключения узо

Сообщение 23 фев 2013 17:55

Вообще уставка теплового расцепителя автомата регулируется в некоторых пределах. Да и приборы бытовые далеко не всегда потребляют именно номинальную свою мощность. Плюс коэффициент мощности если учесть, который практически никогда единице круглой не равен... Короче, вполне возможно, что ваш автомат свою уставку отрабатывает.

На группу розеток при проводе 2,5 квадрата ставят обычно автоматы не на 16, а на 25 ампер. Оцените сечение проводов и, если есть возможность, поменяйте автомат. А если менять нельзя, управляйте потреблением: не включайте все приборы в одно время.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 24 фев 2013 13:12

В сечении проводов не очень разбираюсь. Не знаю с чем связано, но сейчас перестало вышибать, хоть включено абсолютно все тоже самое. Но на всякий случай уже договорился с электриком по поводу замены этого диф автомата.
rebrov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 9
На форуме с 25.12.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 25 фев 2013 17:19

Да уж, с сечением далеко не все так просто. Казалось бы - вооружись обычным штангелем, измерь диаметр, а сечение найдется как ПИ*ЭР в КВАДРАТЕ. Но наделе разница между толщиной жил гостовского и тушного кабеля может быть заметна на глаз. Вот и поди разберись - то ли это ТУшные 2,5 квадрата, то ли ГОСТОвская полторашка.
Хотя, по идее штангель не обманешь... Разве что жилы не круглые будут.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 25 фев 2013 17:43

Так под любой брак ту напишут, то ли еще будет если контроля толком нет... А по теме: не вижу ничего удивительного в срабатывании от токовой перегрузки дифавтомата, загруженного под номинал. То, что он перестал отключаться можно объяснить меньше нагрузкой. А то, что ТС пишет, что нагрузка та же осталась бабушка надвое сказала - возможно просто нагреватель (самая мощная нагрузка в его случае) с термостатом и работает меньше по каким-то причинам или еще вагон+маленькая тележка других причин. Поэтому, вывод насчет электрика он правильный сделал) сразу бы так.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 18 июл 2013 17:27

На группе розеток(8шт) стоит дифавтомат! без нагрузки отключается,а под нагрузкой держит! в чем причина???
Сантела

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 19 июл 2013 09:06

Для Сантела: А номинал какой у автомата по току утечки в миллиамперах?
По мне кажется, утечка есть всегда. Просто она не напрямую, а через какое-то переходное сопротивление. Вот когда нагрузки нет, ток через это сопротивление относительно большой и превышает уставку миллиампер на десять - автомат срабатывает.

А когда параллельно этому переходному сопротивлению включается нагрузка, ток утечки через него снижается и автомат держит. То есть, имеется утечка на грани уставки автомата.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 19 июл 2013 13:08

То есть фаза дает утечку на провод заземления через изоляцию???
Сантела

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 19 июл 2013 14:04

Patric Star писал(а):А когда параллельно этому переходному сопротивлению включается нагрузка, ток утечки через него снижается и автомат держит.
Откройте секрет как это ток может снизиться из-за дополнительной параллельной цепи))
Снизится сопротивление, а ток только возрастет.
Скорее всего УЗО просто глючит, такое с ними случается.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 19 июл 2013 16:04

Patric Star писал(а):Да уж, с сечением далеко не все так просто. Казалось бы - вооружись обычным штангелем, измерь диаметр, а сечение найдется как ПИ*ЭР в КВАДРАТЕ. Но наделе разница между толщиной жил гостовского и тушного кабеля может быть заметна на глаз. Вот и поди разберись - то ли это ТУшные 2,5 квадрата, то ли ГОСТОвская полторашка.
Хотя, по идее штангель не обманешь... Разве что жилы не круглые будут.


Как же штангелем вычислить сечение, вы же не знаете толщину изоляции, или предлагаете в зачищенном от изоляции месте мерить? С такими замерами может дернуть даже от нулевого провода. Лучше не экспериментировать.
Может на оболочке где напечатано сечение
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: причина отключения узо

Сообщение 19 июл 2013 18:43

И что теперб делать провод менять
Сантела

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron