Электрощиток в комнате общежития
Сообщений: 23
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Электрощиток в комнате общежития
Смысл автомата состоит в том чтобы он сработал раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки по току, поэтому насчет сечения согласен с замечаниями на форуме по ссылкам.
63 А на ввод никто и не даст поставить, но 40 А достаточно. 25 А из области фантастики: работает бойлер и духовой шкаф - про чайник или стиралку забудь?))
Какая мощность у бойлера и духового шкафа?
Правильно. Но в том, что номинальный ток УЗО должен быть большим чем у автомата защиты после него. Для того чтобы сказать точно надо знать мощность нагрузки и какие сечения проводов используются по линиям?
63 А на ввод никто и не даст поставить, но 40 А достаточно. 25 А из области фантастики: работает бойлер и духовой шкаф - про чайник или стиралку забудь?))
Какая мощность у бойлера и духового шкафа?
Правильно. Но в том, что номинальный ток УЗО должен быть большим чем у автомата защиты после него. Для того чтобы сказать точно надо знать мощность нагрузки и какие сечения проводов используются по линиям?
Re: Электрощиток в комнате общежития
stuff11 писал(а):Смысл автомата состоит в том чтобы он сработал раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки по току, поэтому насчет сечения согласен с замечаниями на форуме по ссылкам.
С этим полностью и целиком согласен,не спорю.
stuff11 писал(а):Какая мощность у бойлера и духового шкафа?
Духовой шкаф слабенький 3,3кВт ,а вот бойлер пока ещё не купили ориентируюсь на 2,5 кВт.
stuff11 писал(а):Но в том, что номинальный ток УЗО должен быть большим чем у автомата защиты после него. Для того чтобы сказать точно надо знать мощность нагрузки и какие сечения проводов используются по линиям?
Насчёт УЗО многие пишут на ступень выше должен быть.
Насчёт проводо на розетки 2,5 мм2 на свет 1,5 мм2 .
Вот расчёты http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost4621217 выложил тему на другом форуме.
Re: Электрощиток в комнате общежития
Это очевидная вещь. Можно дифы вместо связки как здесь пишут.Andi писал(а):
Насчёт УЗО многие пишут на ступень выше должен быть.
То есть, в совокупности только эти 2 прибора "потянут" 5,8 кВт (уже более 26 А по току), не считая остальной нагрузки. Даже теоретически понятно, что "коэффициент одновременности" с 25 А автоматом на ввод никак не пляшут...Andi писал(а):stuff11 писал(а):
Духовой шкаф слабенький 3,3кВт ,а вот бойлер пока ещё не купили ориентируюсь на 2,5 кВт.
При выборе защиты необходимо учитывать сечение исходя из допустимых токовых нагрузок на провода:
- для проводов 1,5 мм2 - допустимый ток 27 А - автомат 10-16 А;
- для 2,5 мм2 - допустимый ток 27 А - автомат не более 25 А;
- для 4 мм2 - допустимый ток 38 А - не более 25-32 Ампер;
- для 6 мм2 - допустимый ток 46 А - не более 32-40 Ампер.
Имеются ввиду медные провода.
Re: Электрощиток в комнате общежития
Можно доп линию сделать: чем больше (но без фанатизма кншн) тем лучше распределение токов в электропроводке. Ограничений нет.Andi писал(а):2. А с кухней схему чуть думаю изменить свет и розетку где чайник подключен на автомат 16А посадить или 10А ????За одно линию разгружу хоть немного.
- xTerminator
- Активность пользователя
- Сообщений: 50
- На форуме с 27.10.2009
- Репутация: 30
Re: Электрощиток в комнате общежития
stuff11 писал(а):Andi писал(а):При выборе защиты необходимо учитывать сечение исходя из допустимых токовых нагрузок на провода:
- для проводов 1,5 мм2 - допустимый ток 27 А - автомат 10-16 А;
- для 2,5 мм2 - допустимый ток 27 А - автомат не более 25 А;
- для 4 мм2 - допустимый ток 38 А - не более 25-32 Ампер;
- для 6 мм2 - допустимый ток 46 А - не более 32-40 Ампер.
Имеются ввиду медные провода.
На форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost4624598
Написали что если вводный провод алюминий 4мм2 ,то автомата вводного на 25А хватит за глаза,если был медный было бы всё по другому.Вот только понять не могу нагрузка по мощности общая выходит с коэффициентом 8,4кВт.
Отталкиваясь от расчётов автомат вышел на 40А,а из-за того что алюминий вводный кабель как не крути на 25А должен быть.
Остальное
- розетки 2,5мм2 АВ на 16А
- свет 1,5мм2 АВ на 10А
Понять всё равно не могу ни как если общая мощность 8400Вт/220В=38А автомат на 40А,говорят многовато будет и при большей нагрузки на линию провода просто оплавятся.
Re: Электрощиток в комнате общежития
xTerminator писал(а):Можно доп линию сделать: чем больше (но без фанатизма кншн) тем лучше распределение токов в электропроводке. Ограничений нет.Andi писал(а):2. А с кухней схему чуть думаю изменить свет и розетку где чайник подключен на автомат 16А посадить или 10А ????За одно линию разгружу хоть немного.
Дополнительную линию само собой буду делать чтоб разгрузить это безобразие
Re: Электрощиток в комнате общежития
Правильно пишут. Только в продаже в основном категории С, с В всегда сложнее подобрать с нужным номиналом бывает.Andi писал(а):Вот сылка, пишут что автомат категории (В) в старых домах лучше сработает, чем категории (С) http://cs-cs.net/abb-cat-b#comment-3435
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Re: Электрощиток в комнате общежития
Советуясь на разных форумах и прочитав много статей схема преобразилась и стала такой
Вот только смущает немного УЗО на ванную с туалетом по номиналу оно совпадает с автоматом .
Вот только смущает немного УЗО на ванную с туалетом по номиналу оно совпадает с автоматом .
Re: Электрощиток в комнате общежития
Не должно так быть ставьте УЗО на ступень больше по току, 25 А и на этот же ток утечки.
Re: Электрощиток в комнате общежития
homa писал(а):Не должно так быть ставьте УЗО на ступень больше по току, 25 А и на этот же ток утечки.
Я бы с радостью УЗО на 25А 10мА поставил да нет в магазине с таким током утечки фирмы Schneider Electric.
Разных фирм не хотелось бы ставить автоматы да УЗО.