Не сработал УЗО
Сообщений: 18
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Не сработал УЗО
Перебрал щит полностью
УЗО 1-белый провод (фаза), N - синий (ноль), земля понятно на шине но перекрутил все.
Полсле узо идет розеточная группа провода т.е. сичение их менять не стал. ( АВ соеденены большим сечением) за ними 6 АВ на освещение.
Все Правильно а вот УЗО 0.03А т.к. порог 0,017 то надо 0,01
Тест жмеш искрят в районе подвода провода на обоих контактах и вырубается.
Тема с УЗО меня уже не первый год преследует ппц. Месяца 4 назад делал квартиру дак там УЗО ваще выдавало 2 фазы в розетку во всей квартире кроме кухни. Отключалось когда хотело недели 2 потом ваще перестало взводится. Электрик пришел открыл щит а там провод не синий а почти коричневый. поменяли УЗО все работает.
Надо короче на дифы переходить
УЗО 1-белый провод (фаза), N - синий (ноль), земля понятно на шине но перекрутил все.
Полсле узо идет розеточная группа провода т.е. сичение их менять не стал. ( АВ соеденены большим сечением) за ними 6 АВ на освещение.
Все Правильно а вот УЗО 0.03А т.к. порог 0,017 то надо 0,01
Тест жмеш искрят в районе подвода провода на обоих контактах и вырубается.
Тема с УЗО меня уже не первый год преследует ппц. Месяца 4 назад делал квартиру дак там УЗО ваще выдавало 2 фазы в розетку во всей квартире кроме кухни. Отключалось когда хотело недели 2 потом ваще перестало взводится. Электрик пришел открыл щит а там провод не синий а почти коричневый. поменяли УЗО все работает.
Надо короче на дифы переходить
Re: Не сработал УЗО
на перфораторе шланг перетерся и лежит греется ни АВ ни УЗО не видят. че за хрень?
На перфораторе провод многожильный если греется значит перетерся и искрит, вырубить его должно было полюбому.
че делать то на розетки АВ в 10А ставить чтоли.
Потому что сила тока проходящего через него меньше ном. автомата. особенно если он у вас 25А.
На перфораторе провод многожильный если греется значит перетерся и искрит, вырубить его должно было полюбому.
че делать то на розетки АВ в 10А ставить чтоли.
Re: Не сработал УЗО
Правильно. + скорей всего протяженность этой группы большая и возможно просаженная фаза, приходилось с таким сталкиваться - тоже 25 А были, поменял на 16 А - тоже самое, короче на 10 А пришлось ставить на розет. группу. Номинал выше просто не срабатывал когда тупо фазу и ноль соединял - автомат как трансформатор гудел .Looking писал(а):Потому что сила тока проходящего через него меньше ном. автомата. особенно если он у вас 25А.
А УЗО тут ни при чем - от КЗ оно и не должно срабатывать.
По воводу:
IgorFX писал(а):Все Правильно а вот УЗО 0.03А т.к. порог 0,017 то надо 0,01
Тест жмеш искрят в районе подвода провода на обоих контактах и вырубается.
Кнопка тест это для проверки, исправное УЗО и должно отбить если ее нажать. Номинал 0,01 А (10mA) ставят "по месту" обычно - на конкретного потребителя: стиралка, бойлер и т. д. Если у вас на всю группу розеток УЗО стоит, то лучше оставить как есть.
Re: Не сработал УЗО
На перфораторе провод многожильный если греется значит перетерся и искрит, вырубить его должно было полюбому.
Кто Вам такое сказал?
Причина только одна:
Греется из-за протекания электрического тока.
А вот почему греется выше нормы, это немножко другой вопрос:
- Несоответствие сечению;
- Плохой контакт, площадь контакта не соответствует протеканию необходимого тока;
- Микрозамыкания из-за изношенной и т.п. изоляции;
- Перегрузка из-за неисправности оборудования.
Тема с УЗО меня уже не первый год преследует ппц. Месяца 4 назад делал квартиру дак там УЗО ваще выдавало 2 фазы в розетку во всей квартире кроме кухни. Отключалось когда хотело недели 2 потом ваще перестало взводится. Электрик пришел открыл щит а там провод не синий а почти коричневый. поменяли УЗО все работает.
Надо короче на дифы переходить
Надо, а кто мешает ставить вместо автоматов обычных ДИФ'ы?
И тем более УЗО (ДИФ) на 0,03А откл. считается противопожарным, а на 0,01А защитным.
И выбирая автоматики нужно обращать внимание на буквочки: B и C. Для дома лучше B для электродвигателей C.
Номинал выше просто не срабатывал когда тупо фазу и ноль соединял - автомат как трансформатор гудел .
Это зависит от сопротивления всей сети от ТП до розеток, т.к. сила тока КЗ может оказаться в пределах работы автоматика.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл...)
Re: Не сработал УЗО
Кто Вам такое сказал?
Причина только одна:
Греется из-за протекания электрического тока.
А вот почему греется выше нормы, это немножко другой вопрос:
- Несоответствие сечению;
- Плохой контакт, площадь контакта не соответствует протеканию необходимого тока;
- Микрозамыкания из-за изношенной и т.п. изоляции;
- Перегрузка из-за неисправности оборудования.
Грелось конкретное место на проводе когда провод перегибался перф не работал.
Тут походил по объектам АВ больше 16А не видел, тока если диф на духовку
1 АВ 16А на все розетки
10А-16А на свет
Короче 16А переставлю на розетки 10А куплю на свет
А вот как бы все эти 12 АВ проверить чтоб не токнуло ?
Надо сделать так чтоб потом аппаратуру не пожгло так как ее будет очень много, и собственно будет очень прррискорррбно, поэтому и задумывалось каждая лампочка каждая группа розеток на отдельном АВ.
Re: Не сработал УЗО
Грелось конкретное место на проводе когда провод перегибался перф не работал.
Ну, ясно. Это мы поняли, просто я раскрыл тему)
Короче 16А переставлю на розетки 10А куплю на свет
10А на освещение многовато.
А вот как бы все эти 12 АВ проверить чтоб не токнуло ?
Берите автоматики с буквочкой B, а не С. А УЗО на ток откл. 0,01А для групп, и 0,03А вводное, как противопожарное и дублирующее)
Надо сделать так чтоб потом аппаратуру не пожгло так как ее будет очень много, и собственно будет очень прррискорррбно, поэтому и задумывалось каждая лампочка каждая группа розеток на отдельном АВ.
Каждую лампочку на отдельном АВ не стоит, просто группами разделить, ведь кз лампочки (проводки) практически не повлияет на остальную сеть.
Если будет лежать качественный провод, то кз в нём вам не грозит очень долго. Конечно если его не начать гвоздями колоть и сверлить))
А вообще советовал бы я лучше около дорогостоящего оборудования ставить стабилизаторы соответствующей мощности, это понадёжней будет.)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл...)
Re: Не сработал УЗО
Берите автоматики с буквочкой B, а не С. А УЗО на ток откл. 0,01А для групп, и 0,03А вводное, как противопожарное и дублирующее)
Гдеб их таких найти еще и стакой буквой.
Все С и меньше 10 темболее с В не найти.
УЗО 10мА ваще экзотика )))
как вариант остается диф... тока схему подключения не знаю.
Re: Не сработал УЗО
как вариант остается диф... тока схему подключения не знаю.
Они подключаются как и УЗО, пропускаешь Ноли и Фазку. Первый контакт обычно Ноль) На них обычно есть схемки или подписаны контакты.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл...)