Дифавтомат на 100 Ампер


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 12 дек 2014 16:37

stuff11 писал(а):А можно вместо дифа связку сделать: УЗО на 100 A 30 mA + автомат 100, а лучше 80 А.

100 Ампер и 30mA - ток утечки - это вообще не вариант.
Согласно госту, этот девайс начнет срабатывать не при 30-ти, а всего при 16mA. Это , так называемый половинный ток срабатывания. Дальше, все потребители имеют свой ток утечки, причем при этом они исправны. Токи МАЛЕНЬКИЕ, 2-3 mA. Но, если вы все пускаете через один диф, то достаточно подключить холодильник, плиту, телевизор, теплый пол , комп и свет - ВСЕ! Этого хватит, чтобы отключилось все, причем, без видимых причин на это.
Выход - на входе можно ставить противопожарное узо на 300, но лучше защищать отходящие линии своими ОТДЕЛЬНЫМИ дифами.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 13 дек 2014 11:32

planerist916 писал(а):Согласно госту, этот девайс начнет срабатывать не при 30-ти, а всего при 16mA. Это , так называемый половинный ток срабатывания.

Можно ссылку на данный ГОСТ или выдержку из него про половинный ток :?:
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 14 дек 2014 13:03

Вся электропроводка новая. Провод ВВГ в двойной изоляции. Просто читал обратное про 100 mA так называемые противопожарные УЗО. Их как я понял ставят если по местам защита на 10-30 mA стоит.
MAX

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 26.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 15 дек 2014 18:25

Practik писал(а):
planerist916 писал(а):Согласно госту, этот девайс начнет срабатывать не при 30-ти, а всего при 16mA. Это , так называемый половинный ток срабатывания.

Можно ссылку на данный ГОСТ или выдержку из него про половинный ток :?:

Устройство защиты, предназначенное для выключения питания отдельного электрооборудования или всей цепи, должно обеспечивать максимальную защиту от косвенного касания при замыкании токоведущей части на открытой проводящей или на защитном проводнике цепи электрооборудования так, что время выключения питания должно обезопасить человека при одновременном касании к токопроводящим частям и в случае вероятного превышения значений напряжения 50V (действующее значение) и 120V выпрямленного тока.

Измерение величины тока срабатывания УЗО выполняется в соответствии с пунктами 5, 1.8.37 гл. 1.8 ПУЭ 7го издания. Технические характеристики УЗО в соотвтетствии с требованиями ГОСТ 50807-95 должны располагаться в пределах 0.5-1.0 I уставки.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 15 дек 2014 19:40

2014-12-15_182829.png
planerist916 писал(а):. Технические характеристики УЗО в соотвтетствии с требованиями ГОСТ 50807-95 должны располагаться в пределах 0.5-1.0 I уставки.

ГОСТ 50807-95 с 01.01.2013 года заменен на ГОСТ Р МЭК 60757-2012. Таблица из нового ГОСТа,обратите внимание на примечание.
Термина "половинный ток срабатывания" я так и не увидел. ;)
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 15 дек 2014 23:23

Practik писал(а):
2014-12-15_182829.png
planerist916 писал(а):. Технические характеристики УЗО в соотвтетствии с требованиями ГОСТ 50807-95 должны располагаться в пределах 0.5-1.0 I уставки.

ГОСТ 50807-95 с 01.01.2013 года заменен на ГОСТ Р МЭК 60757-2012. Таблица из нового ГОСТа,обратите внимание на примечание.
Термина "половинный ток срабатывания" я так и не увидел. ;)

о,5 от номинала - это и есть половина.
Я занимался размещением на китайских заводах заказов на производство УЗО и дифов, и для того, что бы они прошли сертификацию у нас в стране - приходилось все параметры не только проверять, но и доводить до требуемых. И из за этого "половинного" - много было проблем.
0,4 - сработает - плохо, и 0,6 не сработает - вообще критично. Но все должны укладываться...
А про термин - тут же не юристы собрались, за слова цепляться -половинный или 0,5 от номинала - какая разница? Главное чтобы РАБОТАЛО ПРАВИЛЬНО!
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 16 дек 2014 00:08

Practik писал(а):
beketov писал(а):Нет не выпускают.

Выпускают однако.ссылка

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки,
Если брать 100А - то предполагаемый ток утечки (согласно ПУЭ) 40мА. Именно поэтому для практического применения можно рассматривать только 100А на 300мА.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 16 дек 2014 08:27

planerist916 писал(а):7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки,
Если брать 100А - то предполагаемый ток утечки (согласно ПУЭ) 40мА. Именно поэтому для практического применения можно рассматривать только 100А на 300мА.
Ну да, данных о токах утечки у меня нет, но 100 А это ведь с запасом я беру. Может на 100mA остановиться? А промежуточые номиналы существуют между 100 и 300?
MAX

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 26.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 04 янв 2015 09:22

УЗО - защита по утечке на землю.
Дифавтомат - защита по утечке на землю защита по току перегрузки защита по току короткого замыкания.
Вот и вся разница.
Обычно ставят УЗО Автомат.
Ashleyer

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 02.01.2015

Откуда: Namibia

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Дифавтомат на 100 Ампер

Сообщение 12 янв 2015 14:35

Есть такие УЗО и ДИФы точно у ABB, Schneider Electric, LSis. Если не изменяет память Ульяновский завод "Контактор" тоже освоил выпуск.