защита от пропадания нуля
Сообщений: 18
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: защита от пропадания нуля
Не только в старых домах, в современном новострое тоже разводку по этажам стояками делают.deepsea писал(а):В старых домах силовые кабеля тянуться меж этажами, в этажном щитке подключение организовывалось по принципу: зачистили изоляцию, под винт на шине и дальше пошло. А вот с этих шин тянулся кабель к потребителям (к счетчикам и т.д.)
Re: защита от пропадания нуля
Я имел виду не принцип межэтажной проводки (стояковой) - это и ежу понятно, а подключение силовых кабелей в этажном щитке и дальнейшее распределение по потребителям...
Re: защита от пропадания нуля
Почему обязательно сгореть, скажи? Ноль может потеряться до ввода, после пс, может быть поврежден. Здесь на этом форуме один "спец" рассказывал как они нулевой провод перебили и соединяли потом, почитайте.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: защита от пропадания нуля
Посмотри видео на ютубе, называется "пропал ноль", там planerist916 показывает ekf-овские дифы одномодульные, они сразу отшивают если ноль пропал.
Re: защита от пропадания нуля
Сразу скажу, что УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) не является защитой от обрыва нулевого проводника и предназначено для защиты от отдаленных и приближенных ударов молнии в зависимости от типа ввода в здание (воздушный или кабельный) и других параметров. Есть два основные способа защиты от обрыва или перегорания нулевого провода в четырех- или пятипроводной трехфазной электрической цепи:
1. Установка реле напряжения. Самое простое - реле с вилкой, которое включается непосредственно в розетку. В быту такие часто используют для защиты холодильников. Модульные реле напряжения на DIN-рейку. Устанавливаются внутри щитов. Например, РН ZUBR рассчитаны на ток до 63 А, включаются в цепь последовательно между источником и потребителем. У фирмы EKF есть разновидность автоматических выключателей со встроенным реле напряжения. Есть РН, которые отключают потребитель не напрямую, а с помощью замыкания/размыкания управляющих контактов. Например, снимая напряжение с катушки силового контактора. У некоторых типов автоматических выключателей есть выводы, специально для данной цели. Так, в случае срабатывания РН, его управляющий контакт замыкается и подает напряжение на данные выводы автоматического выключателя и он отключается. Для обычной квартиры я бы посоветовал поставить одно РН прямого включения сразу после вводного выключателя, либо два-три РН на отходящих линиях к отдельным помещениям. Какой верхний предел по напряжению выставить? Однозначного ответа здесь нет. Для бытового оборудования скорее всего будет в диапазоне 260-270 В. Реле напряжения не модульного типа используются, как правило, в промышленности и на подстанциях в цепях релейной защиты.
2. В сетях с глухозаземленной нейтралью (к которым относятся обычные жилые и административные здания) используется повторное заземление нейтрального проводника на вводе в здание (квартиру). Это относится как к новым зданиям, так и к отдельным помещениям в старых зданиях, где выполнен капитальный ремонт (например на месте старой квартиры решили построить магазин). В случае обрыва нейтрального проводника ток будет идти по цепи: фазный проводник - однофазный потребитель - нулевой проводник - повторное заземление на вводе в здание (30 Ом) - заземление нейтрали трансформатора (4 Ом). Напряжение на потребителе будет ниже номинального, что связано с падением напряжения на сопротивлениях заземления нейтрали. Но электрооборудование при этом не сгорит сразу, как в случае с отсутствием повторного заземления. К тому же, в случае прикосновения к заземленным открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением в результате пробоя изоляции, большая часть тока пойдет через повторное заземление, а не через человека.
В морально устаревших сетях TN-С жилого комплекса оборудование, как правило не заземлено, что связано с опасностью обрыва нулевого провода и выноса потенциала на открытые проводящие части. Повторное заземление в данном случае является решением проблемы, но выполняют его очень редко. Что связано с вечным дефицитом денег у населения и банальным незнанием. Сам видел как в новостройке PEN-проводник с ВЛ-0,4 кВ пошел сразу на счетчик без соединения с повторным заземлением, которое присутствовало. То есть, из системы TN-C-S сделали систему TT. Подключение делал электрик ЖЭКа.
1. Установка реле напряжения. Самое простое - реле с вилкой, которое включается непосредственно в розетку. В быту такие часто используют для защиты холодильников. Модульные реле напряжения на DIN-рейку. Устанавливаются внутри щитов. Например, РН ZUBR рассчитаны на ток до 63 А, включаются в цепь последовательно между источником и потребителем. У фирмы EKF есть разновидность автоматических выключателей со встроенным реле напряжения. Есть РН, которые отключают потребитель не напрямую, а с помощью замыкания/размыкания управляющих контактов. Например, снимая напряжение с катушки силового контактора. У некоторых типов автоматических выключателей есть выводы, специально для данной цели. Так, в случае срабатывания РН, его управляющий контакт замыкается и подает напряжение на данные выводы автоматического выключателя и он отключается. Для обычной квартиры я бы посоветовал поставить одно РН прямого включения сразу после вводного выключателя, либо два-три РН на отходящих линиях к отдельным помещениям. Какой верхний предел по напряжению выставить? Однозначного ответа здесь нет. Для бытового оборудования скорее всего будет в диапазоне 260-270 В. Реле напряжения не модульного типа используются, как правило, в промышленности и на подстанциях в цепях релейной защиты.
2. В сетях с глухозаземленной нейтралью (к которым относятся обычные жилые и административные здания) используется повторное заземление нейтрального проводника на вводе в здание (квартиру). Это относится как к новым зданиям, так и к отдельным помещениям в старых зданиях, где выполнен капитальный ремонт (например на месте старой квартиры решили построить магазин). В случае обрыва нейтрального проводника ток будет идти по цепи: фазный проводник - однофазный потребитель - нулевой проводник - повторное заземление на вводе в здание (30 Ом) - заземление нейтрали трансформатора (4 Ом). Напряжение на потребителе будет ниже номинального, что связано с падением напряжения на сопротивлениях заземления нейтрали. Но электрооборудование при этом не сгорит сразу, как в случае с отсутствием повторного заземления. К тому же, в случае прикосновения к заземленным открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением в результате пробоя изоляции, большая часть тока пойдет через повторное заземление, а не через человека.
В морально устаревших сетях TN-С жилого комплекса оборудование, как правило не заземлено, что связано с опасностью обрыва нулевого провода и выноса потенциала на открытые проводящие части. Повторное заземление в данном случае является решением проблемы, но выполняют его очень редко. Что связано с вечным дефицитом денег у населения и банальным незнанием. Сам видел как в новостройке PEN-проводник с ВЛ-0,4 кВ пошел сразу на счетчик без соединения с повторным заземлением, которое присутствовало. То есть, из системы TN-C-S сделали систему TT. Подключение делал электрик ЖЭКа.
Re: защита от пропадания нуля
Защита от пропадания нуля это реле контроля фаз
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: защита от пропадания нуля
Сам видел как в новостройке PEN-проводник с ВЛ-0,4 кВ пошел сразу на счетчик без соединения с повторным заземлением, которое присутствовало. То есть, из системы TN-C-S сделали систему TT. Подключение делал электрик ЖЭКа
А в чем не прав этот электрик? Энергосбыт не пломбирует счетчики, если перед ними PEN-проводник доступен для отсоединения. Что на однофазных счетчиках, что на трехфазных счетчиках прямого включения. ПУЭ требует PEN подключить сразу на РЕ, а Энергосбыт - в прибор учета. А сбытовцы круче: без их пломбы напряжение точно не придет.
А вот при чем тут система ТТ? Разве от счетчика проводов к РЕ шине не пошло? Туда же и повторное заземление должно было быть подключено.
Re: защита от пропадания нуля
C2H5OH писал(а):Ув форумчане, прошу объснить мне как человеку малосведущему в электрике нужна ли в доме (квартира) защита от пропадания нуля? Насколько я знаю никто ею не пользуется так чтобы массово. В последнее время читаю сайты по электричеству и несколько раз наталкивался на эту тему, хотя не очень понял если честно. Буду благодарен за подробноые пояснения.
Непосредственно в квартире (где везде 220) единственная опасность обрыва "нуля" заключается в том, что житель квартиры подумает, что "света нет", ибо приборы и лампочки работать не будут, а фаза останется. И если он куда-то полезет, то его шарахнет.
Если дом стаааарый, то вторая опасность: если обрыв нуля происходит где-то в на входе , то есть есть вероятность скачка напряжения вплоть до пожароопасного.
Посему установки УЗО (исключительно электромагнитного, не электронного) и реле напряжения вполне достаточно.