Ввод на автомат снизу


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 03 апр 2014 15:40

Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 03 апр 2014 20:08

planerist916 писал(а):Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...

я с вами полностью согласен, но некоторые участники форума доказывают что дуга не будет гасится при подключении наоборот, а другие товарищи утверждают что сердечник электромагнитного расцепителя будет перемещаться в другую сторону, еще и правило буравчика в пример приводит(пример абсолютно не в тему)
все что лишнее отгорит
евген85

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 29
На форуме с 20.03.2014

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 03 апр 2014 21:55

Dispet писал(а):Добрый день. Электродинамический расцепитель автомата это по сути своей электромагнит. При прохождении тока к.з. в правильном направлении, в соленоиде расцепителя магнитное силовое поле имеет такое направление, которое вытолкнет сердечник, выбивая при этом собачку привода, удерживающую автомат во включенном положении. Если подключить автомат наоборот, то и ток к.з. будет проходить в обратном направлении. Соответственно направление магнитного поля соленоида расцепителя будет направлено в обратную сторону. Сердечник вместо движения к собачке, будет втягиваться. Работы электродинамического расцепителя не будет. Отключится ли автомат при к.з. - да отключится, но только тепловым расцепителем. Это мое мнение, убедите меня в обратном.


УБЕЖДАЮ: если бы в цепи протекал постоянный ток, а сердечник был из куска постоянного магнита, то ваше предположение было бы правильным
все что лишнее отгорит
евген85

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 29
На форуме с 20.03.2014

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 25 май 2015 23:20

Yuric писал(а):Можно ли на трëхполюсном модульном автомате ном.63 ампера подключить ввод с низу а по верху пустить гребенку, так как перемычки из 10-ки уж больно уродливы?

Насчет уродливости не согласен, все от рук зависит а не от сечения. Можно и из 4-ки непотребое соорудить))
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 29 май 2015 17:57

Про дугу чушь полная. 50 на 50 заводских щитов собрана по разному. Как удобно.
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 30 май 2015 18:54

planerist916 писал(а):Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...

Ну обсуждаем подключение к автоматам. Значит ответ положительный. С УЗО тоже не все так критично.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 12 янв 2016 09:37

При вводе сверху даже при отключенном автомате напряжение подаётся только на неподвижные контакты, при вводе снизу при отключенном автомате напряжение постоянно находится на нижних контактах и самое главное на расцепителе (на той автоматике, которая и отключает автоматический выключатель), т.е. весь выключатель находится под напряжением. Поэтому с точки зрения безопасности надо подключать сверху, т.к иногда приходится на автомате открывать крыку(в зависимости от конструкции).
bdfy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.01.2016

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 15 янв 2016 02:57

Разницы при подключении точно никакой нет, автомат будет работать в любом случае, дуга гасится на каждой фазе индивидуально. Поэтому ей все равно, куда идет переменный ток, он все равно два раза за период меняет направление.
В супостатских щитах с модульными автоматами при наличии соединительной шины, объединяющей выключатели, всегда к вводному автомату подключают кабель снизу. Иначе надо проводами его соединять с остальными.
Многие инспекторы в России докапываются, если питание подключить к автомату снизу. Для них термина "как правило" не существует.
Мне руководство мотивировало необходимость подключать напряжение всегда сверху автомата так: придет человек, отключит выключатель и будет считать, что напряжения внизу нет, так как он к этому привык. Брехня. Нормальный электрик должен быть готов ко всему.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Ввод на автомат снизу

Сообщение 23 окт 2016 02:18

ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
LezheBokAsn

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 19.10.2016

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 06 июл 2017 21:17

Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?
Electrik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 27.06.2017

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию