Ввод на автомат снизу
Сообщений: 40
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ввод на автомат снизу
Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
Planerist916
- planerist916
- Активность пользователя
- Сообщений: 108
- На форуме с 21.08.2013
Откуда: Москва- Репутация: 152
Re: Ввод на автомат снизу
planerist916 писал(а):Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
я с вами полностью согласен, но некоторые участники форума доказывают что дуга не будет гасится при подключении наоборот, а другие товарищи утверждают что сердечник электромагнитного расцепителя будет перемещаться в другую сторону, еще и правило буравчика в пример приводит(пример абсолютно не в тему)
все что лишнее отгорит
Re: Ввод на автомат снизу
Dispet писал(а):Добрый день. Электродинамический расцепитель автомата это по сути своей электромагнит. При прохождении тока к.з. в правильном направлении, в соленоиде расцепителя магнитное силовое поле имеет такое направление, которое вытолкнет сердечник, выбивая при этом собачку привода, удерживающую автомат во включенном положении. Если подключить автомат наоборот, то и ток к.з. будет проходить в обратном направлении. Соответственно направление магнитного поля соленоида расцепителя будет направлено в обратную сторону. Сердечник вместо движения к собачке, будет втягиваться. Работы электродинамического расцепителя не будет. Отключится ли автомат при к.з. - да отключится, но только тепловым расцепителем. Это мое мнение, убедите меня в обратном.
УБЕЖДАЮ: если бы в цепи протекал постоянный ток, а сердечник был из куска постоянного магнита, то ваше предположение было бы правильным
все что лишнее отгорит
Re: Ввод на автомат снизу
Yuric писал(а):Можно ли на трëхполюсном модульном автомате ном.63 ампера подключить ввод с низу а по верху пустить гребенку, так как перемычки из 10-ки уж больно уродливы?
Насчет уродливости не согласен, все от рук зависит а не от сечения. Можно и из 4-ки непотребое соорудить))
Re: Ввод на автомат снизу
Про дугу чушь полная. 50 на 50 заводских щитов собрана по разному. Как удобно.
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Re: Ввод на автомат снизу
planerist916 писал(а):Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
Ну обсуждаем подключение к автоматам. Значит ответ положительный. С УЗО тоже не все так критично.
Re: Ввод на автомат снизу
При вводе сверху даже при отключенном автомате напряжение подаётся только на неподвижные контакты, при вводе снизу при отключенном автомате напряжение постоянно находится на нижних контактах и самое главное на расцепителе (на той автоматике, которая и отключает автоматический выключатель), т.е. весь выключатель находится под напряжением. Поэтому с точки зрения безопасности надо подключать сверху, т.к иногда приходится на автомате открывать крыку(в зависимости от конструкции).
Re: Ввод на автомат снизу
Разницы при подключении точно никакой нет, автомат будет работать в любом случае, дуга гасится на каждой фазе индивидуально. Поэтому ей все равно, куда идет переменный ток, он все равно два раза за период меняет направление.
В супостатских щитах с модульными автоматами при наличии соединительной шины, объединяющей выключатели, всегда к вводному автомату подключают кабель снизу. Иначе надо проводами его соединять с остальными.
Многие инспекторы в России докапываются, если питание подключить к автомату снизу. Для них термина "как правило" не существует.
Мне руководство мотивировало необходимость подключать напряжение всегда сверху автомата так: придет человек, отключит выключатель и будет считать, что напряжения внизу нет, так как он к этому привык. Брехня. Нормальный электрик должен быть готов ко всему.
В супостатских щитах с модульными автоматами при наличии соединительной шины, объединяющей выключатели, всегда к вводному автомату подключают кабель снизу. Иначе надо проводами его соединять с остальными.
Многие инспекторы в России докапываются, если питание подключить к автомату снизу. Для них термина "как правило" не существует.
Мне руководство мотивировало необходимость подключать напряжение всегда сверху автомата так: придет человек, отключит выключатель и будет считать, что напряжения внизу нет, так как он к этому привык. Брехня. Нормальный электрик должен быть готов ко всему.
Ввод на автомат снизу
ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
- LezheBokAsn
- Активность пользователя
- Сообщений: 1
- На форуме с 19.10.2016
- Репутация: 10
Re: Ввод на автомат снизу
Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?