Вышибает дифавтомат
Проблема следующая - новая квартира, по выходным делаю космет ремонт. в воскресенье уехал все работало, в след субботу приехал, выключен входной автомат и дифавтомат, который отвечает за розетки в комнатах, остальные (дифавтомат розетки в кухне и туалете и автоматы на освещение включены). Включил входной автомат, затем отключенный дифавтомат, его тут же вышибает вместе с входным автоматом. За неделю в квартиру никто не входил, в розетках ничего нет. Дом новый, давно просох, проводка тоже не первый месяц. Если включить только входной автомат, то свет есть, другие розетки работают, ничего не вышибает.
Вопрос - некачественный дифавтомат (АД-32 С16 ток 30мА фирмы ENF) либо все-таки коротит где-то. Рассуждал логически - если коротит или высокий ток утечки, то должно вышибать только дифавтомат, входной автомат перед ним не должен вырубаться. Ведь верно?
Вопрос - некачественный дифавтомат (АД-32 С16 ток 30мА фирмы ENF) либо все-таки коротит где-то. Рассуждал логически - если коротит или высокий ток утечки, то должно вышибать только дифавтомат, входной автомат перед ним не должен вырубаться. Ведь верно?
Re: Вышибает дифавтомат
Правильно мыслите. Чтоб такая АД-шка сработала, да еще и на пару с вводным автоматом (не знаю, конечно номинала) нужен хороший коротыш. Но на всякий случай: может что-то оставили включенным и причина в этой неисправной нагрузке? И когда диф включали и вводной отшивал, ничего на этой группе включено было?Михаил71 писал(а):Рассуждал логически - если коротит или высокий ток утечки, то должно вышибать только дифавтомат, входной автомат перед ним не должен вырубаться. Ведь верно?
Лучше всего удостовериться - прозвонить отходящую групповую линию, питающую розетки в в комнатах (само собой, всю нагрузку снять сначала с нее). К распредкоробкам доступ есть?
Вряд ли это глюки дифа. Хотя, EKF мягко говоря и не образчик качества устройств защиты, но ведь вводной автомат у вас тоже отшивает, а другую групповую линию "держит".Михаил71 писал(а):Вопрос - некачественный дифавтомат (АД-32 С16 ток 30мА фирмы ENF) либо все-таки коротит где-то
Re: Вышибает дифавтомат
Если даже предположить ложные срабатывания дифавтомата, то с какого перепуга общая защита срабатывает. Нет уж, ищите КЗ на этой группе: пересверлили, перебили и т. д. Если нет, все панельки лицевые у розеток снимите, визуально проверьте – может провод из контакта выпал; в распредкоробках качество изоляции тоже.
Re: Вышибает дифавтомат
при включении вводного и дифа, в розетках ничего не было, вылетали сразу оба.
Re: Вышибает дифавтомат
Однозначно КЗ. Нужно найти место замыкания. Если в коробках и розетках все в норме, то отсоединять по очереди ответвления в коробках этой линии и, таким образом определить участок где это КЗ имеет место быть.
Re: Вышибает дифавтомат
Дифавтомат исправен. сегодня снял с него нагрузку, включил, не вырубается. нажал "Тест", вырубился. буду искать КЗ.