помогите схемами пма 4100


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

помогите схемами пма 4100

Сообщение 05 мар 2012 11:53

у кого есть схемы. подключение тепловое реле к пма 24100
seregaVR

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 05.03.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: помогите схемами пма 4100

Сообщение 05 мар 2012 15:57

Стандартно: последовательно включается в цепь питания катушки пускателя.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: помогите схемами пма 4100

Сообщение 06 мар 2012 12:39

При тепловых перегрузках сработает нормально замкнутый контакт теплового P (NC) прервет цепь питания катушки пускателя и обесточит двиг (ну, или другую нагрузку).
tr.jpg
Магнитные пускатель+тепловое реле
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию