пробки и автоматы
Добрый день. Вопрос ламерский может быть, но прошу не ругать сильно Думал делать ремонт в 2-комн хрущевке со всеми вытекающими в т ч электропроводки с заменой пробок (обычных) на автоматы. Планы поменялись ремонт отложил (пока само собой). На защиту стоят щас 2 пробки made in USSR на 16 Ампер обе. Из нагрузки - полный комплет - сплит, стиралка и т д. В принципе одновременного включения мощных приборов нету, хотя пробки греются. Хочу спросить спецов:
Даст что нибудь в плане безопасности замена на автоматические?
Есть ли какой запрет на использование обычных пробок? /искал - не нашел, мош плохо искал . В магазинах продаются/
И если функции теже у автоматов и автоматических пробок то не вкурю разницу, ну кроме внешнего вида. Разъясните. на сайтах многих пишут, что автоматы предпочтительнее. Хотя так-же они и сработают если замкнет где.
Спс
Даст что нибудь в плане безопасности замена на автоматические?
Есть ли какой запрет на использование обычных пробок? /искал - не нашел, мош плохо искал . В магазинах продаются/
И если функции теже у автоматов и автоматических пробок то не вкурю разницу, ну кроме внешнего вида. Разъясните. на сайтах многих пишут, что автоматы предпочтительнее. Хотя так-же они и сработают если замкнет где.
Спс
Re: пробки и автоматы
Неужели никто не знает!Или это секретная информация?
Re: пробки и автоматы
Думаю,после прочтения все станет ясно http://1-jbi.ru/avtomat-uzo.html
Re: пробки и автоматы
1. Если пробки правильно подобраны по номинальному току срабатывания (перегорания предохранителей), то что может дать замена их на аналогичные автоматические?t.derevo писал(а):Даст что нибудь в плане безопасности замена на автоматические?
Есть ли какой запрет на использование обычных пробок? /искал - не нашел, мош плохо искал . В магазинах продаются/
И если функции теже у автоматов и автоматических пробок то не вкурю разницу, ну кроме внешнего вида. Разъясните. на сайтах многих пишут, что автоматы предпочтительнее. Хотя так-же они и сработают если замкнет где.
Спс
2. Нет. Предохранители никто не отменял
3. Причин много: от технически (и морально) устарели до невозможности их использовать для защиты нескольких групповых линий – при замене эл. проводки, новую чаще всего разбивают на N групп. Модульные автоматы на сегодня для этого лучшее решение. Боюсь представить щит, набитый пробками, пусть автоматическими Это навскидку.
Смысла на автоматические их менять не вижу, ввиду того, что те и те устарели давно. Как временный вариант сгодится конечно, смотрите только, чтоб номинальный ток не был завышен и сгорели предохранители, а не проводка при токовых перегрузках.
Re: пробки и автоматы
Спасибо. Но думаю все таки заменить на автоматику-чисто из-за того что многоразовый. За ссылку тоже благодарю, впринципе как и думал
Re: пробки и автоматы
Хоть принцип работы и такой же: при кз магнитное расцепление, при длительных превышениях тока размыкание при помощи бимет. пластины, но автоматы более совершенны, более прочные, намного больше циклов вкл-выкл выдерживают и так далее. За все не скажу, Abb legrand заявленный номинал держат нормально и даже после большого количества срабатываний, чего о пробках-автоматах не скажешь: сам видел такие со спичками фиксирующими кнопку вкл. Так что тут относительная многоразовость. Больший выбор по току у автоматических выключателей, а пробки максимум, если не ошибаюсь на 25 А идут. И если на ввод, то на сегодняшний день это вообще ни о чем.
Re: пробки и автоматы
Да. Главное для безопасности – правильный номинальный ток плавкой вставки.
И запретов на их использование нет и не может быть. Напр. в ВРУ или даже в КТП на высокой стороне все на вставках:
Предохранитель – коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электроустановки от токов, превышающих определенные значения.
Работа предохранителя: ненормальный или аварийный ток нагревает плавкую вставку до температуры кипения, плавкая вставка расплавляется или испаряется, обеспечивая разрыв цепи.
Характеристики предохранителей: номинальный ток плавкой вставки; номинальный ток предохранителя.
Конструкция предохранителя: плавкая вставка – элемент, который расплавляется, под действием аварийного тока; держатель плавкой вставки; контакты плавкой вставки – часть предохранителя, которая электрически связывает контакты. Что запрещать?
И запретов на их использование нет и не может быть. Напр. в ВРУ или даже в КТП на высокой стороне все на вставках:
Предохранитель – коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электроустановки от токов, превышающих определенные значения.
Работа предохранителя: ненормальный или аварийный ток нагревает плавкую вставку до температуры кипения, плавкая вставка расплавляется или испаряется, обеспечивая разрыв цепи.
Характеристики предохранителей: номинальный ток плавкой вставки; номинальный ток предохранителя.
Конструкция предохранителя: плавкая вставка – элемент, который расплавляется, под действием аварийного тока; держатель плавкой вставки; контакты плавкой вставки – часть предохранителя, которая электрически связывает контакты. Что запрещать?
Кроме того, автоматические проще отключить даже под нагрузкой, в то время как обычные керамические перед тем как выкрутить из колодок, лучше снять нагрузку. Вообще, рекомендую качественные автоматы поставить.t.derevo писал(а):Спасибо. Но думаю все таки заменить на автоматику-чисто из-за того что многоразовый.
Re: пробки и автоматы
Видел раз такой распределительный щит с пробками, половину из них автоматические - на несколько шараг какихто. Надо было сфоткать. Думаю делалось «временно», что значит навсегдаВлад писал(а):Боюсь представить щит, набитый пробками, пусть автоматическими
Насчет различий автоматических пробок от автоматов забыли написать, что нету гашения дуги.
Re: пробки и автоматы
К выше сказанному хотелось добавить что в домах постройки до 80 годов предохранители устанавливались как в фазу так и нуль. Согласно ПУЭ пункт 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Таким образом следует помнить что Расцепители ( т.е. автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем) в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Таким образом следует помнить что Расцепители ( т.е. автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем) в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: пробки и автоматы
Хотелось к выше сказанному добавить, что в домах с распредщитами на пробках их устанавливали как в фазу так и нулевой провод. Согласно ПУЭ пункт 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
таким образом Расцепители ( т.е. автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем) в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники (фаза и нуль), находящиеся под напряжением.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
таким образом Расцепители ( т.е. автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем) в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники (фаза и нуль), находящиеся под напряжением.