- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Короткое замыкание ? Устранение
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Короткое замыкание ? Устранение
Добрый день. Приехал с дачи на квартиру - выключен автомат на котором находятся 2-а теплых пола и 4 розетки. Теплые полы выключены, в розетках никаких нагрузок нет. Стоит автомат включить - так он сразу выключается. В квартире был ремонт 2- года назад. Проводка вся скрыта внутри, распределительных коробок нет. Подскажите как устранить неисправность.
Александр.
Александр.
Re: Короткое замыкание ? Непонятно
Александр, я бы начал с того, что снял бы регуляторы теплого пола, посмотрел бы, что творится в их установочных коробках. Проводов там много, может, что выскочило и замкнуло.
Если там порядок, то к розеткам перешел бы.
Скрытая проводка если замкнула, это неприятно, но вряд ли возможно, если никто не повредил кабели внутри стен.
Мультиметр не помешает. Для начала вообще, проверить, а есть ли вообще КЗ, или автомат с ума сошел.
Если там порядок, то к розеткам перешел бы.
Скрытая проводка если замкнула, это неприятно, но вряд ли возможно, если никто не повредил кабели внутри стен.
Мультиметр не помешает. Для начала вообще, проверить, а есть ли вообще КЗ, или автомат с ума сошел.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Короткое замыкание ? Непонятно
Хорошо проверю. А такой вопрос, если допустить что КЗ. Если в розетку включить лампочку, а затем включить автомат, лампочка должна засветится на короткое до отключения автомата времени, или ток пойдет по короткому пути, т.е. по месту КЗ ? Я так пробую во все розетки, лампочка загорается, а затем автомат снова выключается.
Re: Короткое замыкание ? Непонятно
Гм... еще и лампочка успевает загореться. Лучше вооружитесь все-таки мультиметром (он совсем недорого стоит, да и берите самый дешевый - рублей за триста) и проверьте наверняка. Отключите автомат и измерите сопротивление между отходящим фазным проводом и нулевой шиной.
При выключенных регуляторах полов и розетках, в которых ничего не включено, должно быть сопротивление практически бесконечное. А если на уровне долей Ома, то это явное КЗ.
При выключенных регуляторах полов и розетках, в которых ничего не включено, должно быть сопротивление практически бесконечное. А если на уровне долей Ома, то это явное КЗ.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Короткое замыкание ? Непонятно
Хорошо, завтра все это проверю. Мультиметр у меня есть.
Re: Короткое замыкание ? Непонятно
Не удержался сделал сегодня. При выключенном автомате сопротивление вероятно очень большое (прибор вообще ничего не показал и не засигналил о КЗ). Сделал эксперимент: взял закоротил одну из розеток - мультимер сразу засигналил КЗ. Наверно можно сделать вывод что вышел из строя автомат ?
Re: Короткое замыкание ? Устранение
Автомат запросто может глючить, но вполне возможно, что это все таки коротыш. Без нагрузки нет КЗ и шьет именно при ее включении. У меня у знакомых подобная ситуевина случалась как в вашем случае - тоже после длительного отсутствия. Пробой и сработка автомата происходила тольько при включении нагрузки. Но там причина была совсем в другом - соседи сверху чуток подтопили. Кстати, осмотрите потолки на предмет потеков))mig21 писал(а):Наверно можно сделать вывод что вышел из строя автомат ?
Если все раздельно, без коробок выполнено, то можно попробовать подкинуть провода теплых полов и розеток поочередно к другому (исправному) автомату. И проверить их работу. Возможно, таким образом и найдете линию "виновную" в КЗ. Ну я бы так сделал. Если все ок с другим автоматом - срочно меняйте защиту.
Re: Короткое замыкание ? Устранение
Может установлен не автомат а УЗО, т.к. теплый пол необходимо подключать по трех проводной схеме через узо
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Короткое замыкание ? Устранение
Да виноват, оказывается это не автомат выключается , а УЗО. УЗО у меня одно, стоит на все автоматы, но выключается оно при включении автомата с теплыми полами и 4 розетками. Разобрал все регуляторы теплого пола, там косяков никаких не было, в розетках нагрузки нет никакой, их тоже разобрал и все проверил на замыкания - все равно, при включении автомата - срабатывает УЗО.
Re: Короткое замыкание ? Устранение
Конечно, разница принципиальна между УЗО и автоматом. Вы отключите регуляторы и проверьте. Если УЗО все равно будет срабатывать, то дело не в них, а в кабельных линиях, коробках, или розетках. Короче, действовать надо методом исключения.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2