Сколько проводов к одному автомату можно
Мой вопрос в заголовке.
Не хватает места для установки дополнительных автоматических выключателей. Не спрашивайте причину: я ее сам не знаю - работа по прокладке проводов велась другими людьми и чем руководствовались при проектировании этого РЩ для меня загадка. Короче, подписались на чистую работу и столкнулись с катастрофической нехваткой автоматов. Помещение (офисное) на стадии завершения чистовой отделки. Проводка скрытая, щит, ссответствено, скрытой установки. О замене щита на бОльший заказчик и слушать не хочет. Места очень мало. Сошлись на том, что будем объединять нагрузку, но тогда получается распределение проводов по 3 и более конца на зажим каждого автомата.
Что посоветуете в этой ситуации, если при подключению к зажимам автоматов группировать жилы по сечению: 2,5 к 2,5, 1,5 к 1,5 будет ли это нарушением или допустимо?
Не хватает места для установки дополнительных автоматических выключателей. Не спрашивайте причину: я ее сам не знаю - работа по прокладке проводов велась другими людьми и чем руководствовались при проектировании этого РЩ для меня загадка. Короче, подписались на чистую работу и столкнулись с катастрофической нехваткой автоматов. Помещение (офисное) на стадии завершения чистовой отделки. Проводка скрытая, щит, ссответствено, скрытой установки. О замене щита на бОльший заказчик и слушать не хочет. Места очень мало. Сошлись на том, что будем объединять нагрузку, но тогда получается распределение проводов по 3 и более конца на зажим каждого автомата.
Что посоветуете в этой ситуации, если при подключению к зажимам автоматов группировать жилы по сечению: 2,5 к 2,5, 1,5 к 1,5 будет ли это нарушением или допустимо?
Ecли y вac pyки нe oттyдa pacтyт - знaчит, этo нoги!
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Не более двух жил к зажиму в идеале один, даже если все одинакового сечения будут. Не понимаю, почему не объединили до щита по группам, в коробках?
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
ГОСТ Р 51732-2001
п. 7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
Но на практике сколько влезет). Если нельзя объединить их до распредщита, то можно сделать это в щите и подать к автоматам 1-2 провода. Не вижу проблемы.
п. 7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
Но на практике сколько влезет). Если нельзя объединить их до распредщита, то можно сделать это в щите и подать к автоматам 1-2 провода. Не вижу проблемы.
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Говорю же, другая бригада делала! Я б до такого не додумался!
Как объединить в щите посоветуйте способ. И разве щит это распредкоробка, чтоб в нем провода коммутировать? Это вообще допустимо?
Как объединить в щите посоветуйте способ. И разве щит это распредкоробка, чтоб в нем провода коммутировать? Это вообще допустимо?
Ecли y вac pyки нe oттyдa pacтyт - знaчит, этo нoги!
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Это что - прикол? Разве провода только в распредкоробках соединяются? Рекомендую изучить ПУЭ 7 2.1.21 - 2.1.26.evgen2012 писал(а):И разве щит это распредкоробка, чтоб в нем провода коммутировать? Это вообще допустимо?
Как видите, можно. Другое дело, что для этого необходимо обеспечить качественное, допустимое правилами соединение, свойства изоляция которого будут не хуже свойств изоляции соединяемых проводов. Ну и обслуживаемое, доступное при необходимости само собой.2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
А в качестве практического совета я бы порекомендовал клеммы модульные на DIN-рейку защелкнуть и с автоматических выключателей запитать, а уже с них - нагрузку. По моему, простое и надежное решение, требующее, однако немного дополнительного места в РЩ.
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Вот что то подобное. Или в корпусе распределительным блоком (L1, L2, L3 + N)
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Не. точно не подойдут такие. Места для них нет.
Раз допускается, то загильзую.
спасибо.
Раз допускается, то загильзую.
спасибо.
Ecли y вac pyки нe oттyдa pacтyт - знaчит, этo нoги!
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Ну тогда неразъемное соединение получится. А вдруг надо будет отходящие концы раскидать по другим автоматам - лучше хорошими винтовыми клеммами соединить.
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
evgen2012 писал(а):Не. точно не подойдут такие. Места для них нет.
Раз допускается, то загильзую.
спасибо.
гильзовка надежнее, чем дополнительные клемники ..... а по поводу а если надо разомкнуть - то у меня уже 9 лет квартире и я не в одну коробку не лазил и в щитке нет проблем.
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Сколько проводов к одному автомату можно
Подключить можно это не нарушение но, один зажим соответствует одному проводу, главное что бы все нагрузки были расчитаны правильно
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81