Требуется консультация/ток в нулевом проводе/


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 15 янв 2013 19:29

как изменится ток в нулевом проводе четырехпроводной сети освещения при расплавлении предохранителя в фазе А питающего кабеля
Линейное напряжение сети Uном. = 127 В
Фаза A - 51А
Фаза B - 51A
Фаза C - 34A
Последний раз редактировалось strela161179 16 янв 2013 17:50, всего редактировалось 1 раз.
strela161179

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 15.01.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 16 янв 2013 12:55

Советую бесплатную прогу Electronic Lab – простая софтина для расчета трёхфазных электрических цепей, также может строить векторные диаграммы всех рассчитываемых режимов работы, в т. ч. неполнофазных.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 16 янв 2013 15:44

Почему-то не понял вопроса. Какая нагрузка? Что за значения токов приведены по фазам? Можно схему какую-нибудь накидать хоть от руки?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 17 янв 2013 12:13

По большому счету это изменение зависит от мощности транса и распределения нагрузки в питающей сети, т. к. кроме вас потребители наверняка имеются. Недопустимо большая несимметричность нагрузки (а в данном случае неполнофазный режим) может привести к смещению нейтрали относительно центра треугольника: изменению межфазных углов - перекосу фаз. Тогда часть тока проходит через нулевой провод на нейтраль транса.

По по воду мощности ип: допускается загрузка только 2х фаз до 58% номинальной мощности транса, но не более 1/3 мощности на каждую фазу. При условии наличии доп связи с трансом - повторного ЗУ.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 17 янв 2013 17:07

strela161179, слежу за темой, где тут соединение треугольник?
ps: отуда такое линейное напряжение?
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 17 янв 2013 21:03

1.Если нагрузка действительно осветительная, можно сделать вывод, что какая-то группа светильников запитана от ф.А. То есть на каждый светильник этой группы приходит фаза и ноль. При перегорании предохранителя в ф.А эта группа светильников работать не будет.
2. При неравномерной загрузке трехфазного трансформатора появится напряжение смещения нейтрали. Если трансформатор мощный, то смещение будет незначительно. А значит и ток будет невелик.
Сколько данных в задаче, такой и ответ.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 18 янв 2013 15:11

v.e писал(а):ps: отуда такое линейное напряжение?


Кстати да. Фазное напряжение 127 вольт - рядовое явление (при соединении звездой). А линейное 127 - это редкость какая-то специальная.
Вопроса не понял, увы.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Требуется консультация/ток в нулевом проводе/

Сообщение 17 июл 2013 12:28

как изменится ток в нулевом проводе четырехпроводной сети освещения при расплавлении предохранителя в фазе А питающего кабеля
Линейное напряжение сети Uном. = 127 В
Фаза A - 51А
Фаза B - 51A
Фаза C - 34A


Числового ответа в этой задаче не предвидится, так как не знаем сопротивление нулевой цепи. Но вопрос стоит "Как изменится ток в нулевом проводе?"
Решение:
Рассматриваем четырехпроводную систему с линейным напряжением 127В. В комплексной форме находим напряжение смещения нейтрали при всех полноценных фазах. У меня получилось 79,9 В.
Далее, при перегорании преда в фазе С, пересчитываем напряжение смещения нейтрали, с учетом, что проводимость фазы С равна нулю. У меня получилось 59,7 В.
К сожалению не умею выкладывать здесь картинки и формулы, можно было бы полную выкладку сделать.
Предполагаем, что сопротивление нулевого проводника неизменно и равно 1.
Тогда по закону Ома для участка цепи находим ток для первого и второго случая.
Ответ: При перегорании пред в ф.С ток в нейтрали уменьшится в 1,33 раза.
К сожалению не умею выкладывать картинки и формулы.