Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/

Сообщение 20 янв 2013 18:33

Прошу помочь в сл вопросе.
Проектируется ГРЩ. На вводах стоят автом выключатели на 6300А, секционник на 2500А. Ток кз 65кА.
На отходящих линиях автоматические выключатели стоят на различные номанальные токи, от 25А до 400А.
Вопрос встал в подборе автоматов.
Оборудование предполагается брать производителя французской фирмы Schn Electr.
есть линейка автоматов Acti9 на ном токи до 63 А. Но у них по отключающ способности - предел 50кА.
Но есть также линейка Compact. там автоматы на ном ток 100А, но токи кз уже до 150кА.
Как быть? какой параметр для отходящей линии все же приоритетнее при выборе автомата?
Londonilya

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 20.01.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/

Сообщение 21 янв 2013 00:35

Не совсем понял вопрос:
Londonilya писал(а):На вводах стоят автом выключатели на 6300А, секционник на 2500А. Ток кз 65кА.
65кА - расчетное значение КЗ или Icu секционника имеется ввиду? Если первое, то излишне говорить о необходимости подбора большего значения и вообще, приоритетность какого-то параметра выбирать неправильно.

Если второе, то чем ближе к шинам, тем Icu автомата должна быть больше. Если параметры секц. АВ верно расчитаны (65 кА), то ориентироваться на автоматы с отключающей способностью 150 кА нет смысла.

По моей логике, отправил проектировщик однолинейку сборщикам, в опросном данные дал. Все - дальше их головняк. Конечно не показатель, но делали монтаж разных ГРЩ, max Icu автоматов, что приходилось видеть в шкафах 100 kA (тоже Compact).
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/

Сообщение 21 янв 2013 11:20

Londonilya писал(а):есть линейка автоматов Acti9 на ном токи до 63 А. Но у них по отключающ способности - предел 50кА.
Но есть также линейка Compact. там автоматы на ном ток 100А, но токи кз уже до 150кА.
Как быть? какой параметр для отходящей линии все же приоритетнее при выборе автомата?
Логически токи КЗ на сборках меньше, чем на главном щите, поэтому однозначно приоритетнее в номинал попасть.
fungus писал(а):чем ближе к шинам, тем Icu автомата должна быть больше.
согласен, я о том же.
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/

Сообщение 22 янв 2013 14:33

Так ведь действительно: у разных автоматов разные цепи. Положим приведенное значение тока КЗ касается цепи вводного автомата. Тогда его отключающая способность, то есть значение тока, от которого автомат сработает, но сохранит свою работоспособность, и должна быть не менее 65 кА. Остальных-то автоматов это не касается, у них свой ток КЗ. И вполне может оказаться, что для них достаточно отключающей способности в 50 кА.

Нельзя устроить небольшую пересортицу в одном ГРЩ и использовать автоматы двух брендов: вводной Шнайдер, а групповые - Акти?
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/

Сообщение 23 янв 2013 09:09

И ток теплового расцепителя и ток электродинамической устойчивости очень важные параметры. Нельзя отдать приоритет какому либо показателю. Неверный подбор каждого из этих параметров приведет либо к ложному срабатыванию, либо к разрушению автомата и дальнейшему развитию аварии.
При выборе защитной аппаратуры компромиссов быть не должно. Зайдите сюда selection-circuit-breakers.php
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron