Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
Прошу помочь в сл вопросе.
Проектируется ГРЩ. На вводах стоят автом выключатели на 6300А, секционник на 2500А. Ток кз 65кА.
На отходящих линиях автоматические выключатели стоят на различные номанальные токи, от 25А до 400А.
Вопрос встал в подборе автоматов.
Оборудование предполагается брать производителя французской фирмы Schn Electr.
есть линейка автоматов Acti9 на ном токи до 63 А. Но у них по отключающ способности - предел 50кА.
Но есть также линейка Compact. там автоматы на ном ток 100А, но токи кз уже до 150кА.
Как быть? какой параметр для отходящей линии все же приоритетнее при выборе автомата?
Проектируется ГРЩ. На вводах стоят автом выключатели на 6300А, секционник на 2500А. Ток кз 65кА.
На отходящих линиях автоматические выключатели стоят на различные номанальные токи, от 25А до 400А.
Вопрос встал в подборе автоматов.
Оборудование предполагается брать производителя французской фирмы Schn Electr.
есть линейка автоматов Acti9 на ном токи до 63 А. Но у них по отключающ способности - предел 50кА.
Но есть также линейка Compact. там автоматы на ном ток 100А, но токи кз уже до 150кА.
Как быть? какой параметр для отходящей линии все же приоритетнее при выборе автомата?
- Londonilya
- Активность пользователя
- Сообщений: 1
- На форуме с 20.01.2013
- Репутация: 10
Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
Не совсем понял вопрос:
Если второе, то чем ближе к шинам, тем Icu автомата должна быть больше. Если параметры секц. АВ верно расчитаны (65 кА), то ориентироваться на автоматы с отключающей способностью 150 кА нет смысла.
По моей логике, отправил проектировщик однолинейку сборщикам, в опросном данные дал. Все - дальше их головняк. Конечно не показатель, но делали монтаж разных ГРЩ, max Icu автоматов, что приходилось видеть в шкафах 100 kA (тоже Compact).
65кА - расчетное значение КЗ или Icu секционника имеется ввиду? Если первое, то излишне говорить о необходимости подбора большего значения и вообще, приоритетность какого-то параметра выбирать неправильно.Londonilya писал(а):На вводах стоят автом выключатели на 6300А, секционник на 2500А. Ток кз 65кА.
Если второе, то чем ближе к шинам, тем Icu автомата должна быть больше. Если параметры секц. АВ верно расчитаны (65 кА), то ориентироваться на автоматы с отключающей способностью 150 кА нет смысла.
По моей логике, отправил проектировщик однолинейку сборщикам, в опросном данные дал. Все - дальше их головняк. Конечно не показатель, но делали монтаж разных ГРЩ, max Icu автоматов, что приходилось видеть в шкафах 100 kA (тоже Compact).
Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
Логически токи КЗ на сборках меньше, чем на главном щите, поэтому однозначно приоритетнее в номинал попасть.Londonilya писал(а):есть линейка автоматов Acti9 на ном токи до 63 А. Но у них по отключающ способности - предел 50кА.
Но есть также линейка Compact. там автоматы на ном ток 100А, но токи кз уже до 150кА.
Как быть? какой параметр для отходящей линии все же приоритетнее при выборе автомата?
согласен, я о том же.fungus писал(а):чем ближе к шинам, тем Icu автомата должна быть больше.
Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
Так ведь действительно: у разных автоматов разные цепи. Положим приведенное значение тока КЗ касается цепи вводного автомата. Тогда его отключающая способность, то есть значение тока, от которого автомат сработает, но сохранит свою работоспособность, и должна быть не менее 65 кА. Остальных-то автоматов это не касается, у них свой ток КЗ. И вполне может оказаться, что для них достаточно отключающей способности в 50 кА.
Нельзя устроить небольшую пересортицу в одном ГРЩ и использовать автоматы двух брендов: вводной Шнайдер, а групповые - Акти?
Нельзя устроить небольшую пересортицу в одном ГРЩ и использовать автоматы двух брендов: вводной Шнайдер, а групповые - Акти?
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Помогите разобраться/ГРЩ отключающая способность защиты/
И ток теплового расцепителя и ток электродинамической устойчивости очень важные параметры. Нельзя отдать приоритет какому либо показателю. Неверный подбор каждого из этих параметров приведет либо к ложному срабатыванию, либо к разрушению автомата и дальнейшему развитию аварии.
При выборе защитной аппаратуры компромиссов быть не должно. Зайдите сюда selection-circuit-breakers.php
При выборе защитной аппаратуры компромиссов быть не должно. Зайдите сюда selection-circuit-breakers.php