Трехфазный УЗО F204 AC


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 09:30

Купил по ошибке УЗО на три фазы, а в доме всего одна.
Вопрос: можно-ли использовать этот УЗО для однофазной проводки?
Спасибо.
Spanner13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 01.07.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 10:37

Можно, конечно. Приходилось ставить 3х-полюсные УЗО в однофазную цепь - срабатывает точно так-же, как и 1-полюсное. Даже теоретически оно отошьет при появлении каких-то токов на "земле", просто в вашем случае "разорвется" 3 фазы, а в однофазном - 1. Т. е. от утечки тока на землю оно, в любом случае сработает
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 10:51

Большое спасибо за ответ.Я и предполагал, что так и будет, но один "квалифицированный электрик" сказал, что срабатывать не будет, и останется только функция автомата, отсюда и вопрос. Еще раз спасибо за квалифицированную помощь.
Spanner13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 01.07.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 10:58

Ну, скорее всего электрик действительно "квалифицированный", т. к. ни 3х ни 1-полюсное УЗО не может иметь функцию автомата, СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ПРИ УТЕЧКЕ ТОКА НА ЗЕМЛЮ И ВСЕ!

Так, что имейте, кстати ввиду, что УЗО сами нуждаются в защите от сверхтоков в их цепи. Т. е, ставиться УЗО, с которого напруга идет на автомат и уже с автомата - на нагрузку. Иначе при коротыше в проводки полетит УЗО. Есть автомат (автоматы) после УЗО?
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 11:22

Spanner13 писал(а):...один "квалифицированный электрик" сказал, что срабатывать не будет, и останется только функция автомата...


Это он, видимо, с дифавтоматом спутал, эти действительно - УЗО+автомат. УЗО-же кроме как утечки тока на землю не сработает. Обязательно ставьте автомат после УЗО
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 11:41

Это я взялся помочь другу с ремонтом проводки, и приобретаю необходимое оборудование.Автоматы после УЗО конечно имеются и распределено все будет корректно, так-как схемы подсоединения взяты с этого сайта.
Еще раз спасибо.
Spanner13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 01.07.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 11:47

В плане безопасности УЗО будет работать, но все-же если есть возможность лучше обменять его на 1-полюсное - места на din-рейке займет меньше, а в некоторых случаях это критично, когда в щите "тесно", да и цена у 3х-полюсных выше...
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 01 июл 2010 11:59

Купил УЗО не в магазине и гораздо дешевле, так что обменять не получится. А места щитке с запасом, главное, чтоб он выполнял свою функцию.
Spanner13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 01.07.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 13 дек 2012 10:43

Влад писал(а):Приходилось ставить 3х-полюсные УЗО в однофазную цепь - срабатывает точно так-же, как и 1-полюсное. Даже теоретически оно отошьет при появлении каких-то токов на "земле", просто в вашем случае "разорвется" 3 фазы, а в однофазном - 1. Т. е. от утечки тока на землю оно, в любом случае сработает
Может 4х полюсные (если на 380 в) :) ? В сотальном - да. сработает конечно. Конструктивно ведь - те же 3 однофазных УЗО...
Max_P

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 12.01.2012

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трехфазный УЗО F204 AC

Сообщение 29 дек 2012 12:07

Spanner13 писал(а):но один "квалифицированный электрик" сказал, что срабатывать не будет, и останется только функция автомата, отсюда и вопрос.
Да.. кавычки точно к месту. Почитал и не знаю, какой смайл воткнуть бы. Вроде и настроение поднял, с другой стороны не сильно смешно, когда такие электрики есть...
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию